Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 3 октября 2015 - 17:57
    3 октября 2015 - 17:27 / #91
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Были даны советы:

    - сделать уширение, для получения разности давлений на верхнем и нижнем отводе. Для этого на верхнем отводе было сделано уширение, которое увеличивает давление в верхнем отводе относительно нижнего (закон Бернулли, трубка Вентури).

    Вот результат переварки верхнего отвода к ПС -


    - Верхнюю подводку к ПС теплоизолировать;

    - Подключить ПС по-диагонали, так, чтобы труба обратки была длинее трубы подачи.

    - На нижнем отсекающем шаровом кране поставить кран Маевского. Между краном и трубой уходящей к ПС.

    - По-возможности поменять ПС на ПС с бОльшей высотой, что существенно улучшит гравитационную циркуляцию.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 октября 2015 - 23:10 / #92
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добрый день. Подскажите работоспособность схемы. Дом 20 этажей, подача воды сверху вниз. С 20 по 11 и с 10 по 1 соответственно. У меня 19. От стояка выходы на ПС с межосевым 500 мм. Хочется подключить лесенку с боковым подключением. Но высотой 800 мм. ПС рядом со стояком, сантиметров 20 в сторону. Мне тут "знатоки" местные говорят, что нужно сместить ПС вверх (схема 2). В идеале чтобы сильно не задирать хотелось бы подключить симметрично (схема 1). Контора, которая занимается изготовлением ПС на заказ вообще сказала смещать вниз, в чем я очень сомневаюсь. Раньше была труба как на схеме 3, все отлично грелось.
    Как оно все будет работать при варианте 1 и 2, если вообще так будет работать.
    15 октября 2015 - 16:32 / #93
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Grizz,
    В идеале переварить верхний отвод от стояка выше. Чтобы он шёл с уклоном 3 мм на 1 метр ко входу в ПС. Уклон позволит воздуху самому уходить в стояк.

    Или по второй схеме.

    По первой схеме может и будет работать, но хуже. Также по первой и второй схемам, воздух придеться удалять вручную каждый раз, ибо наверху ПС образуется воздушный "карман".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 октября 2015 - 16:54 / #94
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    По первой схеме может и будет работать, но хуже.

    Имеется ввиду, что нижняя планка может не погреться? На все, что выше отводе это не повлияет?
    Второй вариант смущает только тем, что высоковато получается, весь хвостик в 300 мм уходит вверх. Закрадывается компромиссное решение внизу 100, вверху 200 оставить. Если только нижняя планка рискует не прогреться, то не страшно.
    воздух придеться удалять вручную каждый раз

    Каждый раз это когда? Периодически будет скапливаться? Так вроде так же скапливается и в схеме со статьи:


    P.S. Тут вон некоторым производителям видимо вообще не важно как оно работает
    15 октября 2015 - 17:13 / #95
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Grizz
    Имеется ввиду, что нижняя планка может не погреться? На все, что выше отводе это не повлияет?

    Нижняя часть однозначно не будет греться по первой схеме. Да и весь ПС будет хуже греть, чем по схемам




    Примечание: В схеме №13 лучше подачу делать в верхний левый угол ПС, а обратку из правого нижнего.

    Так как гравитационный напор будет только из разницы высот 500 мм, а не 800 мм. Грубо говоря, объем циркуляции теплоносителя через ПС будет при разнице высот 500 мм раза в два-три хуже, чем при разнице высот 800 мм.

    Цитата: Grizz
    Каждый раз это когда? Периодически будет скапливаться? Так вроде так же скапливается и в схеме со статьи:

    Каждый раз после отключения ГВС. Да и накапливаться может. В схеме №12 и 13 (показаны выше) воздух сам уходит в стояк за счет уклона верхней подводки. Уклон делать 2-3 мм на метр длины подводки.
    Сообщение отредактировал Владимир 15 октября 2015 - 17:31

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 октября 2015 - 17:24 / #96
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Изменить схему подключения не представляется возможности. Имеем что имеем. И хочется в это дело подключить ПС лесенку больше, чем 500 мм высотой. Вот и гадаю, какое из меньших зол выбрать.
    15 октября 2015 - 17:40 / #97
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Grizz
    Изменить схему подключения не представляется возможности. Имеем что имеем. И хочется в это дело подключить ПС лесенку больше, чем 500 мм высотой. Вот и гадаю, какое из меньших зол выбрать.

    Тогда по Вашей второй схеме.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 октября 2015 - 17:45 / #98
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Тогда последний вопрос. Я так понял по схеме 1 нижняя планка толком не прогреется. А на прогрева верха ее наличие как то влияет?
    Есть вариант оставить одну планку ниже отвода и использовать ее как вешалку для сухих полотенец если она не испортит нагрев всей системы которая выше отвода.
    Прогрев того что выше зеленой линии в двух вариантах не будет отличаться? Высота той части, что выше зеленой линии одинаковая.

    15 октября 2015 - 18:09 / #99
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Grizz
    Тогда последний вопрос. Я так понял по схеме 1 нижняя планка толком не прогреется. А на прогрева верха ее наличие как то влияет?

    Какого "верха", и наличие "кого её"?
    Цитата: Grizz
    Прогрев того что выше зеленой линии в двух вариантах не будет отличаться?

    Без знаний внутренней конструкции самого ПС и без выполнения сложного гидравлического расчета внутренней циркуляции в ПС, на этот вопрос сможет ответить только экстрасенс.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 октября 2015 - 18:41 / #100