Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1637

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Делаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, телефону (телефон тот же). Если захотите поблагодарить, благодарности принимаю на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1637

    asw,
    Извините, но по фото не понял ни схемы подключения ПС, ни схемы подключения насосно-смесительного узла ТП.
    Есть возможность выложить схему того проекта, по которому Вы это все сделали?

    П.С. Прямое подключение ТП к стоякам отопления и водоснабжения запрещено.

    Делаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, телефону (телефон тот же). Если захотите поблагодарить, благодарности принимаю на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775

    24 июля 2017 - 22:38 / #311
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добрый день! После прочтения статьи появились пару вопросов. Помогите плиз, хочется, чтоб все было правильно)
    На данный момент имеются чугунные батареи, которые текут. Решил их поменять на биметалл. А так же установить запорную и терморегулирующую арматуру. 3х этажный дом (не частный), я на 2 этаже. Подача воды "верхняя". На стояке имеется несмещенный незауженный байпас. И собственно вопросы:
    1) От одного стояка идет разводка на батарею в кухне и в гостиной. На этом стояке имеется несмещенный незауженный байпас. Стоит ли его переделывать на два смещенных байпаса (для гостиной и кухни по отдельности)? Если да, то стоит ли его делать на размер меньше стояка?
    2) Второй стояк разветвляется на батарею в спальне и на батарею в спальне к соседям. До прошлой зимы так же был незауженный несмещенный байпас. Однако прошлой зимой стояк потек, пришли сантехники и отрезали (заглушили) байпас совсем (т.е. если сейчас мою батарею перекрыть, поток воды пойдет через соседей). Мне кажется это неправильно и нужно установить байпас перед моей батареей. Такой же вопрос - нужен ли он вообще и если да, то следует ли его делать на размер меньше стояка?
    Заранее благодарю
    8 сентября 2017 - 18:53 / #312
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1637

    Цитата: SJK
    1) От одного стояка идет разводка на батарею в кухне и в гостиной. На этом стояке имеется несмещенный незауженный байпас. Стоит ли его переделывать на два смещенных байпаса (для гостиной и кухни по отдельности)?

    Нет.

    Цитата: SJK
    Такой же вопрос - нужен ли байпас вообще и если да, то следует ли его делать на размер меньше стояка?

    Нужен. Диаметр нужно сделать такой, какой был изначально.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 сентября 2017 - 11:16

    Делаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, телефону (телефон тот же). Если захотите поблагодарить, благодарности принимаю на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775

    8 сентября 2017 - 19:59 / #313
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир,
    Спасибо ) а не подскажете, подойдут ли в моем случае вентили FAR 1350 3/4? Или поставить что-то другое с бОльшим Kvs? Хотя FARы я уже купил :(
    12 сентября 2017 - 12:55 / #314
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1637

    Цитата: SJK
    а не подскажете, подойдут ли в моем случае вентили FAR 1350 3/4? Или поставить что-то другое с бОльшим Kvs?

    Подскажу, но это требует затрат моего личного времени. Поэтому, могу Вам всё рассчитать в рамках платной консультации

    Делаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, телефону (телефон тот же). Если захотите поблагодарить, благодарности принимаю на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775

    12 сентября 2017 - 18:18 / #315