Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добрый день. Вкратце расскажу про свою беду:
    Квартира, 3 комнаты, 70м2. Дом 2 этажа - у меня 1 этаж. Сверху соседей нет Отопление автономное - котел Ferroli Domiproject 24D. В квартире холдрыга (в -15 за бортом было 15-16C в самой теплой комнате), при том, что котел на отопление вывернут на 77-80C*. Радиаторы Radik Korado с правым нижним подключением, тип 22, высота 30см. Надыбал тепловизор и посмотрел на радиаторы, увидел такие картины (диапазон -40C* от максимальной температуры). Т.е. 3 из 4 стоят неправильно? Насколько это критично?

    И еще схема отопления с размерами радиаторов. Металпропиленовые трубки замурованы в стяжке. Вроде как обвернуты изоланом.

    Что посоветуете? Стоит ли менять радиаторы на более мощные?
    Сообщение отредактировал CCCP33 22 декабря 2016 - 17:39
    22 декабря 2016 - 17:33 / #231
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    CCCP33, Вам бонус за Ваш никнейм! :)

    Обдумаю Ваш вопрос и отвечу.

    Но, чтобы не терять времени, для начала ответьте на вопрос: "Делался ли у Вас расчет теплопотерь дома, и рассчитывался ли гидравлический и теплотехнический проект системы отопления?
    Сообщение отредактировал Владимир 23 декабря 2016 - 16:09

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 декабря 2016 - 18:40 / #232
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    Цитата: Владимир
    "Делался ли у Вас расчет теплопотерь дома, и рассчитывался ли гидравлический и теплотехнический проект системы отопления?

    - ответа не знаю. Застройщик нанимал фирму которая этим занималась. Никаких документов на систему отопления застройщик мне не предоставлял. Можно только гадать... На мой взягляд они пользовались правилом 1кВт на 10м2. Меня интересует на сколько повысится эффективность батарей, если вход и обратку поставить "как надо"?

    Я бы рад представить данных побольше, но нет возможности.. У застройщика, похоже, все данные - военная тайна.
    Сообщение отредактировал Владимир 23 декабря 2016 - 16:09
    22 декабря 2016 - 19:11 / #233
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: CCCP33
    Надыбал тепловизор и посмотрел на радиаторы, увидел такие картины (диапазон -40C* от максимальной температуры). Т.е. 3 из 4 стоят неправильно? Насколько это критично?

    Судя по термограммам правильно установлен только радиатор №1. У остальных перепутаны подача с обраткой. Поэтому они плохо греют.

    Нужно переделать.

    Цитата: CCCP33
    Что посоветуете? Стоит ли менять радиаторы на более мощные?

    Не стоит, пока не переделаете, ибо после переделки тепла может и хватать. Попробуйте поискать мультифлексы буквой Х, т.е. те у которых перекрещены подача и обратка. Это позволит не демонтировать стяжку пола.
    CCCP33 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 декабря 2016 - 16:08 / #234
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    C новым вас годом. Наконец-то у меня решился вопрос с получением планов стояков и рассчетам теплопотерь. И хотел с вами проконсультироваться по следующим вопросам.
    Ниже приведены схема моей квартиры, рассчет теплопотерь и тех.документация на стояки.
    Хотел бы спросить следующие вопросы :
    • 1. Хотел спросить по вашему опыту, что такое на общем плане моей квартиры, на стояке 14 - "Панель с регистром" ду20?
    • 2. При приведенных теплопотерях, сколько нужно секций батарей отопления(хочу поставить опять чугун, качество воды паршивое и много шлама) для каждой из комнат с учетом коридоров?
    • 3. Как я писал на 21 странице данной темы, у нас дом перевертыш(подача с низу), плюс к этому в доме отсутствует насос и горячая вода не циркулирует летом. Какие есть статьи правил , которые обязан жэк выполнять для не допускания коррозии(проще говоря , как с помощью нормативных актов обязать жэк держать трубы отопления под минимальным давлением для недопущения коррозии)?
    • 4. В одной из статей вы писали про хим.промывку труб, можно ли заставить ЖЭК сделать промывку химией, так как они при пуске отопления делают промывку обычной водой(Это можно увидеть на фото обязательных услуг ЖЭКа)?
    • 5. Хотел также спросить, вы часто рекомендуете подключение батарей отопления без смещенного зауженного байпаса, будет ли нормальное отопление, если у меня подключение батарей ленинградкой с нижней подачей и я хочу заменить биметал на обычные советские батареи с большими проходными сечениями?

    9 января 2017 - 14:34 / #235
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: w1nn1ep00h
    1. Хотел спросить по вашему опыту, что такое на общем плане моей квартиры, на стояке 14 - "Панель с регистром" ду20?

    Не слышал про такой отопительный прибор. Слышал или регистры или панельные.

    Цитата: w1nn1ep00h
    5. Хотел также спросить, вы часто рекомендуете подключение батарей отопления без смещенного зауженного байпаса, будет ли нормальное отопление, если у меня подключение батарей ленинградкой с нижней подачей и я хочу заменить биметал на обычные советские батареи с большими проходными сечениями?


    Выше по теме есть фото, где были так подключены радиаторы. При нижней подаче рекомендую использовать "насос" Бернулли, т.е. ставить на осевой байпас уширение.

    Под схемой "ленинградка" обычно понимают горизонтальную однотрубную систему с чугунными радиаторами подключенными "низ-низ". Очень сомневаюсь, что такая схема применена в многоэтажке с вертикальными однотрубными стояками.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 января 2017 - 08:24 / #236
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    Владимир,
    Значит не правильно понимал сей термин. У меня везде подключение батарей боковое(вход и выход с одной стороны) - http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2013-12/thumbs/1387285697_bimetall-na-nizhney-podache-01.jpeg.jpeg

    А что такое регистры в системе отопления?

    Про "Насос" Бернулли - я так понимаю вот про это подключение , которое вы описывали в своей статье http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2016-11/thumbs/1478509432_agra-02-osveschenie-ssylka.jpg?

    Вы также ни чего не сказали по поводу 2,3,4 пунктов моих вопросов, есть ли какие соображения по ним?
    Сообщение отредактировал Владимир 10 января 2017 - 11:19
    10 января 2017 - 09:18 / #237
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: w1nn1ep00h
    А что такое регистры в системе отопления?

    Это отопительный прибор из толстых труб, гладких или оребренных.




    Цитата: w1nn1ep00h
    Про "Насос" Бернулли - я так понимаю вот про это подключение , которое вы описывали в своей статье http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2016-11/thumbs/1478509432_agra-02-osves
    chenie-ssylka.jpg
    ?

    Да, именно так.

    Цитата: w1nn1ep00h
    Вы также ни чего не сказали по поводу 2,3,4 пунктов моих вопросов, есть ли какие соображения по ним?


    2. Нужно сделать расчёт.
    3. Как законными способами заставить ЖЭУ выполнять свои обязанности - не подскажу. Напишите жалобу в прокуратуру.
    4. Тоже вопрос в прокуратуру. Или писать письмо Путину В.В. Оттуда перешлют в прокуратуру.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 января 2017 - 11:28 / #238
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    Владимир,
    По поводу рассчета на фото выше сделаны при проектировании(1 фото второй строки), я просто думаю с учтом засоренности стояков из-за отключения воды летом, нодо брать с запасом , как минимум в 1/4 , а то и в половину.
    На примере помещения 12 получается(1 фото 3 строки) , что для 4 этажа по плану предусмотрено 2 конвектора - К2А-1.445 К, при стабильном отоплении без уменьшения потока выдающие собственно 1,445 кВт(будем считать идеальная теплоотдача при отоплении 90/70 градусов)
    Отсюда следует , что для данной комнаты рассчетная теплоотдача 2,89 кВт.
    На фото с теплорассчетами(1 фото 2 строки) у нас написано, что теплопотери данной комнаты равны 2030 Вт это в идела без косяков по строительству дома.
    Т.е. разность по тепловой энергии 2.89 - 2.03 = 0.86 кВт на все помещение. При таком кол-ве избыточного тепла, какая будет поддерживаться температура в помещении, есть ли какая-то формула зависимости площади помещения , тепловой энергии и температуры воздуха в данном помещении?
    10 января 2017 - 12:43 / #239
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    w1nn1ep00h,
    Теплоотдача отопительного прибора рассчитывается по трем цифрам. Температура подачи, обратки и окружающей среды.
    И никак иначе. Например, для секционных радиаторов, паспортная мощность указывается для режима 95/85/20, а для стальных панельных радиаторов 75/65/20. В других же тепловых режимах, теплоотдача ОП может отличаться в несколько раз.

    Цитата: w1nn1ep00h
    есть ли какая-то формула зависимости площади помещения , тепловой энергии и температуры воздуха в данном помещении?

    Нет и не может быть в принципе, потому, что теплопотери рассчитываются через каждую конкретную теплозаграждающую конструкцию, исходя из его отдельно рассчитанных характеристик теплопроводности и площади. А также, уже в дальнейшем, исходя из разницы температур для холодной пятидневки между желаемой температурой в помещении и температурой на улице для холодной пятидневки.

    Потому и считать мощность ОП по площади помещений - крайне неграмотно и финансово невыгодно для застройщика.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 января 2017 - 13:00

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 января 2017 - 12:52 / #240