Проект системы отопления гаража

Проект СО для частного гаража
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    отправил Вам по почте
    8 апреля 2016 - 11:46 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Александр_ru
    да, всё нормально с производительностью, т.к. Valtec CO пересчитывает "на воду", и по "кривым" насоса даже на 1-й скорости всё получается.

    Не стоит говорить "гоп" - пока не перепрыгнешь. Валтек СО - это урезанная версия Аудитора СО.

    На мой взгляд, в Вашей системе есть лишние детали.

    Если не требуется гравитационная циркуляция (да и зачем, раз котёл все равно электрический), то не проще ли сделать нижний рОзлив?

    Можно вообще без арматуры обойтись.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 апреля 2016 - 11:49 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    Не стоит говорить "гоп" - пока не перепрыгнешь. Валтек СО - это урезанная версия Аудитора СО.

    не понял причём здесь "гоп" . Мне понятно, что Валтек, Герц и там ещё куча, это всё практически одно и тоже, но "заточенный" софт на разных производителей оборудования.
    На мой взгляд, в Вашей системе есть лишние детали.

    Возможно, какие? :)
    Если не требуется гравитационная циркуляция (да и зачем, раз котёл все равно электрический), то не проще ли сделать нижний рОзлив?
    можно, но по месту удобнее так, "верхний" сделать.
    при "нижнем", мне котёл "ложить" горизонтально нужно,в длину место уже ограниченно, в виду длинных радиаторов, а по высоте есть место.
    8 апреля 2016 - 11:53 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    если подключили "файл", обратите внимание, что на крайнем правом радиаторе(от котла), клапан VT.019 полностью открыт, настройка Max, но есть Kv этого клапана
    8 апреля 2016 - 11:59 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    в настоящий момент, меня больше всего интересует правильна ли установка VT.052 в линии "обратки" на "напоре" насоса, с целью увеличения гидравлического сопротивления СО, т.е. "зажимания" системы и в итоге выйти на нужный расход теплоносителя по данным , "кривой" напорно-расходной характеристики цирк.насоса WILO STAR RS 25/2
    Труб меньшего диаметра этой серии у Valtec нет, присоединения котла- 1". "вертикальная" часть трубопровода будет ниже, вообще планирую убрать "верхнюю" горизонтальную линию "розлива" за радиатор, между стеной и задней стенкой радиатора.
    "Высота" котла(который в виде трубы D=50мм) примерно 350 мм
    8 апреля 2016 - 12:23 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Александр_ru
    в настоящий момент, меня больше всего интересует правильна ли установка VT.052 в линии "обратки" на "напоре" насоса

    Этот клапан, там вообще не нужен.

    Вариант №3 с балансировочными клапанами Джакомини и №4 с дроссельными шайбами прикреплены к сообщению.

    Шаровые на подаче тоже не нужны. Не такая уж большая система, чтобы потребовалось снять один радиатор без слива системы.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 8 апреля 2016 - 13:09

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 апреля 2016 - 13:00 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    Владимир, вариант valtec2redvv03.grd в Valtec CO 3.8 "не считается", т.к. при выполнении "Расчёта" указываются на ошибки:задан не существующий каталожный символ арматуры R16TG (это очевидно и есть Джакомини) , но в Valtec CO 3.8 его нет и соответственно, если "Расчёт" не выполнен по причине этих ошибок, "Итоги" я посмотреть не могу. Вы в чём "считали" это вариант? Какие настройки этого клапана?
    Вариант с дроссельными шайбами valtec2redvv04.grd:
    1.не могу понять, как узнать, какие именно (размер) дроссельные шайбы нужно поставить и считается-ли этот размер программой, конкретно Valtec CO 3.8?
    2. Уклон Вы специально сделали? Я предполагал уклон наоборот к котлу и на выходе установить группу безопасности с автоматическим воздуховыпускным клапаном, термоманометр, предохранительный клапан.
    3. Есть ошибки по балансу колец, но они все в рамках
    4. Регулировка возможна только дроссельными шайбами?
    8 апреля 2016 - 14:20 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    Владимир, а чем принципиально Джакомини R16TG ( это видимо вариант R16X033 , угловой отсечной клапан 1/2") отличается от VT.019 ?
    наверно нужно программу для Джакомини установить, тогда и "посчитается" этот клапан.. это возможно конечно..... только пока разницы не пойму между этими двумя клапанами...pdf качается от Джакомини
    к варианту valtec2redvv04.grd:
    длины радиаторов меньше, теплоотдача меньше, по мне, пусть запас будет, чем недостаток
    Сообщение отредактировал Александр_ru 8 апреля 2016 - 14:52
    8 апреля 2016 - 14:39 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Александр_ru
    вариант valtec2redvv03.grd в Valtec CO 3.8 "не считается", т.к. при выполнении "Расчёта" указываются на ошибки:задан не существующий каталожный символ арматуры R16TG

    Для этого придётся скачать Джакомини СО 3.8
    Цитата: Александр_ru
    Вы в чём "считали" это вариант?

    В Аудиторе СО 3.8. Он может использовать арматуру любого бренда в расчетах.
    Цитата: Александр_ru
    Вариант с дроссельными шайбами valtec2redvv04.grd:
    1.не могу понять, как узнать, какие именно (размер) дроссельные шайбы нужно поставить и считается-ли этот размер программой, конкретно Valtec CO 3.8?
    2. Уклон Вы специально сделали? Я предполагал уклон наоборот к котлу и на выходе установить группу безопасности с автоматическим воздуховыпускным клапаном, термоманометр, предохранительный клапан.
    3. Есть ошибки по балансу колец, но они все в рамках
    4. Регулировка возможна только дроссельными шайбами?


    1. Да, считается.
    2. Да, специально. Учитывайте скорость теплоносителя. И куда он будет гнать воздух.
    3. Да, в рамках допустимого.
    4. Дроссельными шайбами не регулируется расход. Это уже фиксированная увязка ц.колец. Для конкретного располагаемого напора.

    Увязка дрос.шайбами колец в пределах 4%. Т.е. для тем более гаража и в одном помещении - вполне допустимо.

    Сообщение отредактировал Владимир 8 апреля 2016 - 14:58

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 апреля 2016 - 14:52 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    1. Да, считается.

    а в "каком" месте "итогов" я могу это увидеть? :)
    2,3
    понятно
    4. Дроссельными шайбами не регулируется расход. Это уже фиксированная увязка ц.колец. Для конкретного располагаемого напора.

    я это и имел в виду, по неопытности неверно выразился :)
    В Аудиторе СО 3.8

    чуЙствовал, что всё-таки придётся Аудитор СО поставить, пусть и "шареваре", но свой проект успею посчитать :)
    мне вот что странно, почему в Valtec CO 3.8, устанавливая аналогичные Джакомини обратные клапана, такие расчёты не получаются, чем так Джакомини отличаются? pdf не качается, посмотреть пока не могу информацию про них...
    8 апреля 2016 - 15:10 / #20