Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Мастер-АШ,
    Еще не дали фото стояка. Опубликованная Вами ссылка - битая.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 мая 2016 - 23:06 / #431
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Вторая попытка: http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/05/de59dfc9812f9d6b36bc0b
    58d9be4e75.jpg




    Посмотрите внимательно на правый верхний угол ПС. Можете ли Вы видимым на фото Маевским удалить оттуда воздух?

    Получается это место можно спустить, если грубо говоря, раскрутить крепежный уголок. Но тогда если даже и заработает, то так придется делать каждый раз((.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 мая 2016 - 14:20
    9 мая 2016 - 01:29 / #432
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Мастер-АШ

    Для размещения картинок воспользуйтесь, пожалуйста, другим браузером.

    Почему-то у других получается размещать.

    На фото не видно заужен ли байпас. Читайте еще раз статью, пожалуйста, по ссылке из первого поста. Не вижу смысла в многократном повторении текста статьи. В статье есть ответы на все заданные Вами вопросы. Уже написал какую схему Вам нужно использовать.

    Те нюансы, которые не рассмотрены в статье, уже рассмотрены в этой теме. Читайте тему сначала.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 мая 2016 - 14:36

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 мая 2016 - 02:28 / #433
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Мастер-АШ,
    Если хотите сделать по максимуму возможного результата, советую сделать по схеме №13Б
    Но для этого нужно будет переделать отводы от стояка, т.е. сам стояк переварить.




    Также в районе верхнего отвода сделать уширение.



    Также в районе правого верхнего угла Вашего ПС, возможно придется поставить спецуголок со встроенным клапаном Маевского -



    Этот уголок должен решить проблему завоздушивания правого верхнего угла ПС при текущем подключении. Но воздух придеться спускать вручную, каждый раз после отключения горячей воды.

    Но, если сделаете подключение по схеме №12 или №13Б, то этот спецуголок может и не потребоваться. Тут конкретно нужно смотреть используемые фитинги в 3-х (3Д) измерениях.

    При возникновении "непоняток" - спрашивайте.
    WeldAleks32 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 мая 2016 - 14:24

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 мая 2016 - 18:50 / #434
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Мастер-АШ
    Получается это место можно спустить, если грубо говоря, раскрутить крепежный уголок. Но тогда если даже и заработает, то так придется делать каждый раз((.

    Вы совершенно правы. Так и есть. Но если использовать схему №12 или 13Б, то воздух сам будет уходить по верхнему отводу в стояк. Конечно, при условии, что не будет на подводке нигде "горба", в котором может образовываться "воздушный карман"

    В текущем же подключении воздух может накапливаться выше уровня, который обозначил красной линией.



    На мысли о заплавах в сварных ПП соединениях наталкивает лишняя муфта на верхнем подводе.
    Также замените комбинированные американки ПП-металл, на полностью латунные никелированные американки. Переход на ПП с помощью комбинированных муфт.

    WeldAleks32 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 мая 2016 - 14:41

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 мая 2016 - 14:23 / #435
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добрый день.
    На схеме 13 автора сайта советует сделать подачу в левый верхний угол, а обратку подключить к нижнему правому углу ПС.
    Но если подача теплоносителя осуществляется с низу не будет ли схема 12 более эффективной ?
    18 мая 2016 - 17:58 / #436
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Антон84
    На схеме 13 автора сайта советует сделать подачу в левый верхний угол, а обратку подключить к нижнему правому углу ПС.

    Либо в зеркальном отображении схема 13Б.

    Цитата: Антон84
    Но если подача теплоносителя осуществляется с низу не будет ли схема 12 более эффективной ?

    Схема №12, это также боковое, а не нижнее подключение, если правильно Вас понял.

    И вопрос "более эффективна?", соотносится по сравнению с чем?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 мая 2016 - 18:11 / #437
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Здравствуйте, прочитал вашу статью, однозначно решил делать подводку как показано на рисунке 13б или 15.

    Данные:
    2-ой этаж пятиэтажки, стояк - ф32 (полипропилен ), байпаса нет, направление воды по стояку пока не известно.




    Собираюсь поставить байпас, заменить и перенести полотенцесушиль. Диаметр подводок у полотенце сушителя будет 1/2. Перенести полотенцесушитель надо на противоположный конец ванны.

    Вот план того, что хочу сделать:





    Трубы для подгонки к полотенцесушителю хочу сделать такие же как и трубы стояка - ф32 (полипропилен) и загнать в штробы.

    Смущают 2 момента:
    1) Общее расстояние труб от стояка до полотенцсушителя: 3,5 метра ( 1,6 - по одна стеней, 1,8 - по другой и 0,3 метра в туалете от стены до стояка ). Будет ли нормально прогреваться полотенцесушитель на таком значительно расстоянии от стояка?

    2) Трубы будут ф32 (1 1/4 ) , а диаметр входа и выхода полотецесушителя 1/2 . Не будет ли тут проблем в разности диаметров? Слишком значительная разница в переходе будет. Полотенцесушитель еще не куплен. Поэтому может стоить с диаметром 1 купить?

    Буду признателен за ответы
    Сообщение отредактировал rego 21 мая 2016 - 00:56
    21 мая 2016 - 00:45 / #438
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rego
    Общее расстояние труб от стояка до полотенцсушителя: 3,5 метра ( 1,6 - по одна стеней, 1,8 - по другой и 0,3 метра в туалете от стены до стояка ). Будет ли нормально прогреваться полотенцесушитель на таком значительно расстоянии от стояка?

    При соблюдениии всех условий, описанных в статье - будет греть нормально. Также полезно сделать уширение у верхнего отвода.

    Цитата: rego
    Трубы будут ф32 (1 1/4 )

    Это - ду20 по внутр.диаметру.
    Цитата: rego
    а диаметр входа и выхода полотецесушителя 1/2

    Такое локальное заужение сечения может затормозить или остановить совсем циркуляцию. Требуется провести гидравлический расчет. Лучше не рискуйте.

    Цитата: rego
    Полотенцесушитель еще не куплен. Поэтому может стоить с диаметром 1 купить?

    Лучше купить без заужений на входах. Или дюйм, или 3/4"

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 мая 2016 - 13:34 / #439
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Цитата: Владимир
    Такое локальное заужение сечения может затормозить или остановить совсем циркуляцию. Требуется провести гидравлический расчет. Лучше не рискуйте.

    Я ошибся. Наружный диаметр трубы 32, что соотвествует 1 дюйму ( cсогласно таблицам это ду25 ) , а Посадочный диаметр у полотенцесушителя 1/2 ( на сколько я понимаю это ду15).

    Можно ли подключать полотенцесушитель с таким посадочным диаметров на такие размеры труб? На сколько я понял может повезти, а мо жет и нет с циркуляцией? И никакая американка не поможет.
    22 мая 2016 - 01:14 / #440