Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rego
    Наружный диаметр трубы 32, что соотвествует 1 дюйму ( cсогласно таблицам это ду25 )

    С учетом толщины стенок, внутренний диаметр ППр трубы Ф32мм может быть и 21 и 19 мм. Какой же это ду25 ? Это соответствует ду20.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 мая 2016 - 03:34 / #441
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    При написании схемы указал 13 вместо 13Б. Для схемы 13Б необходимо уширение в нижней точке, если подача снизу?
    22 мая 2016 - 16:17 / #442
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Антон84
    Для схемы 13Б необходимо уширение в нижней точке, если подача снизу?

    Не обязательно для любого направления подачи.

    Но уширение улучшает циркуляцию при любом направлении подачи.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 мая 2016 - 17:28 / #443
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Правильно ли я понимаю, что при нижней подаче воды в схеме 13б, вода будет стремится зайти в полотенцесушитель через нижнию и верхнюю подводку. Но с учетом уширения стояка в районе верхнего отвода ( давление больше чем в точке нижнего отвода) и работы гравитационного насоса, я так понимаю что сила потока с верхнего отвода ( показано зеленой стрелкой ) перевысит поток с нижнего отвода ( красная стрелка ) и начнется цикруляция: заходит вода в верхнию подводку, а уходит обратно в стоятк через нижнюю?
    23 мая 2016 - 01:50 / #444
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rego
    Правильно ли я понимаю, что при нижней подаче воды в схеме 13б, вода будет стремится зайти в полотенцесушитель через нижнию и верхнюю подводку.

    Вначале (без уширения) на верхнем и нижнем отводе давление одинаковое. Поэтому вода никуда не будет заходить за счет давления. Но происходит на каждом отводе двухсторонее движение воды. Поэтому за счет гравитационного напора (остывание в ПС) начинается постепенно циркуляция по лавинообразному процессу.

    А уширение, действует как насос, по закону Бернулли.

    Гравитационный напор сам стремиться засосать воду с верхнего отвода, а выбросить через нижний отвод.

    А насос Бернулли действует независимо от гравитационного напора.

    Подробнее о гравитационном напоре и циркуляции можно прочесть ЗДЕСЬ ССЫЛКА

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 мая 2016 - 03:23 / #445
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добрый вечер.
    Можно поинтересоваться насчет работоспособности полотенцесушителя?
    Схема подключения как в посте #449 но есть пара НО:
    Стояк ГВС порядка 1,5 дюйма, от него перпендикулярно идут дюймовые отводы , между ними 1,1м по высоте (полотенцемушитель лесенка шириной 40см высотой 80см).
    Расстояние по горизонтали от стояка до ближней вертикальной трубы полотенцесушителя порядка 50см.
    И все бы хорошо, но из за Г образной формы перегородки в ванной, для подключения полотенцесушителя надо в горизонтальной плоскости сделать 3 поворота под 90 градусов (первым уйти от стены в бок , потом вернуться в плоскость перегородки в которой в штробе пойдет труба и потом поворот на ввод полотенцесушителя сквозь перегородку. Подводка планируется 1/2 дюймовым полипропиленом РаутаТитан.
    Дом старый кирпичный 8 этажный 1958г. Системы водоснабжения реконструирована в 80х годах.
    23 мая 2016 - 23:26 / #446
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    vlsdimir,
    Нарисуйте схему с обозначением диаметров труб, их типов, как хотите сделать. И выложите фото того, что имеется сейчас. Из текста - ничего не понятно.

    Цитата: vlsdimir
    Подводка планируется 1/2 дюймовым полипропиленом РаутаТитан

    Рехау Раутитан не ППР, а сшитый полиэтилен. И его не сушествует 1/2".
    Дюймового ППР также не существует. У него метрические размеры.

    ПС подключается к специальному стояку рециркуляции ГВС или к раздающему ГВС стояку? Подача по стояку верхняя или нижняя?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    24 мая 2016 - 10:42 / #447
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир, поясните пожалуйста такой момент. Я просто наверное запутался в размерах диаметров.

    Есть подводка от стояка к полотенцесушителю длиной 3,6 метра с одним поворотом на 90 градусов. Трубы подводки 32мм полипропилен. Внутренний диаметр у этих труб в большинстве случаев 19-21 мм, что соотвествует 3/4 дюйма. Я прав? Вход и выход у полотенцесушителя внутренний - 1/2 дюйма.

    В итоге получается, что разность между внутренним диаметром трубы и диметром входа в полотенцесушитель составляет 3/4 - 1/2 = 1/4 .

    Разности в диметрах всего лишь в 1 шаг будет достаточно для нормальной циркуляции воды в полотенцесушителе по схеме 13б при нижней подачи воды и при уширении стояка в районе врехнего отвода?

    Боюсь, что из-за разности диметров циркуляции воды может прекратится.

    Спасибо
    24 мая 2016 - 13:20 / #448
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир,
    Схему прилагаю.
    Подводка РауТитан Стабил вероятно 25х3,7мм что бы не сужать проход относительно имеющихся отводов от стояка.
    24 мая 2016 - 15:09 / #449
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rego
    Есть подводка от стояка к полотенцесушителю длиной 3,6 метра с одним поворотом на 90 градусов.

    Допустим, что при низкой скорости теплоносителя, гидросопротивление отводов (уголков) не будет критическим.

    Цитата: rego
    Внутренний диаметр у этих труб в большинстве случаев 19-21 мм, что соотвествует 3/4 дюйма. Я прав?

    Вы совершенно правы. На низких скоростях, шероховатость трубы не оказывает столь значительного влияния на линейное гидросопротивление трубы.

    Цитата: rego
    Разности в диметрах всего лишь в 1 шаг будет достаточно для нормальной циркуляции воды в полотенцесушителе по схеме 13б при нижней подачи воды и при уширении стояка в районе врехнего отвода?

    Это справедливо только для частного случая. В общем случае это неверно. Для нормальной циркуляции нужно, чтобы величина удельного падения циркуляционного давления не превышала гравитационного напора для конкретного теплового режима полотенцесушителя. Понимаю, что выразился для Вас на "птичьем языке", но иначе бы пришлось полчаса объяснять то же самое голосом по скайпу. Если Вам нужно более глубокое понимание процессов, можете обратиться ко мне за платной консультацией по скайпу, где сделаю гидравлический расчет, и расскажу подробно обычным языком.

    Цитата: rego
    Боюсь, что из-за разности диметров циркуляции воды может прекратится.

    Циркуляция может прекратиться, только если линейное сопротивление труб (в Паскалях) будет выше, чем гравитационный напор.

    Цитата: rego
    Разности в диметрах всего лишь в 1 шаг будет достаточно для нормальной циркуляции воды в полотенцесушителе по схеме 13б при нижней подачи воды и при уширении стояка в районе врехнего отвода?

    Вообще непонятная формулировка вопроса.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    24 мая 2016 - 17:49 / #450