Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: L-grace
    На фитингах нет катастрофического заужения. Измерил. Там около 16 мм.

    Нужно смотреть диаметр внутреннего прохода. В фитингах внутр.диаметр прохода почти всегда намного меньше внутр. диаметра трубы.



    Проходной диаметр внутренний в 10 мм - это еще очень хорошо. Бывает и 8 и 6 мм. Но как уже и говорил, нужно сделать гидравлический расчет с учётом местных сопротивлений. Вручную - это трудно. Программы же этого в большинстве не рассчитывают.

    Остаётся метод "тыка", как с санками, которые кое-где едут, а кое-где не едут при разных условиях. Экспериментировать, и может с пятидесятого раза переделки ПС и заработает приемлемо. А может и нет. Короче, можно "закатывать Солнце вручную".

    Или можно сразу сделать по схеме 13Б или 12, и соблюдя все условия (и добавив насос Бернулли), описанные в статье, забыть о проблеме с ПС, и жить дальнейшей полнокровной жизнью.

    Цитата: L-grace
    По незнанию взял трубу rehau stabil 20 х 2.9 мм и все фитинги. Не лучший вариант, понимаю. Но уже сдать обратно не получится. Попробую на этом собрать. Будет неудовлетворительно работать, заменю на армированный ППР большего внутр. диаметра.

    Слышали анекдот: "А фиг с ним с плащём!"? Поэтому, советую поберечь время, деньги, а главное нервы. И сделать все правильно с первого раза. Тем более, что Вам уже объяснил суть.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 июля 2016 - 21:00

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 июня 2016 - 20:36 / #511
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Как сделать правильно, это и так известно по статье Мазайца. Схемы 12, 13 - 100% рабочий вариант.
    Только вот воплотить их мне не дает УК. О чем писал ранее - запретили демонтаж заужения.
    Я не против благодарности. Более того, убежден, что информация имеет стоимость. Если она полезна и приводит к результату.
    А получается, что у меня есть схема (причем из общего доступа), которую я не могу реализовать из-за тупизны УК. И все. Остальное - метод тыка.
    Можно сказать, что у меня нет ничего.
    1 июля 2016 - 17:18 / #512
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    L-grace,
    Есть и другие варианты схем, не описанные в статье. Не типичные и не распространенные, которые можно применить в Вашем случае, не убирая заужение, которое запрещает трогать УК.
    Но их нужно будет рассчитать гидравлически, если не хотите заниматься "методом тыка".

    Вот такие схемы, например, пришли в голову -



    Попробуйте найти описание этих схем в "общем доступе". wink

    А для улучшения можно добавить или заужение или уширение или сместить байпас, либо и то и другое и третье, либо применить наиболее эффективную комбинацию.

    Цитата: L-grace
    Можно сказать, что у меня нет ничего.

    Как же нет ничего? Схемы Вам даны, принципы объяснены. Условия работоспособности схем изложены в этой теме. Про диаметр труб сказано тоже в теме много раз.

    Цитата: L-grace
    Как сделать правильно, это и так известно по статье Мазайца. Только вот воплотить их мне не дает УК.

    С формальной точки зрения УК вправе запретить изменение системы водоснабжения дома не по проекту. Также как и переносить ПС и менять его тип на непроектный.
    Сообщение отредактировал Владимир 4 июля 2016 - 15:25

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 июля 2016 - 13:47 / #513
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Здравствуйте. Может кто подскажет по подключению полотенцесушителя в кирпичной хрущевке к существующей однотрубной системе отопления. Стоит "М" образный полотенцесушитель, хочу узнать возможно ли подключить полотенцесушитель типа "лесенка" с нижним подключением (по варианту 1) или же необходимо подключать по варианту 2- с боковым подключением. Направление подачи воды не известно. Картинку прилагаю.
    9 июля 2016 - 18:23 / #514
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    s127,
    Возможно в Вашем доме, стояк с ПС рассчитан только на рециркуляцию ГВС. А может быть подключен только к отоплению, тогда летом ПС не работает. В этом случае можно подключать и по первому и по второму варинату. Циркуляция через ПС будет в этом случае принудительная.

    Если хотите сделать гравитационную циркуляцию, то используйте схему №13Б или 12 с осевым незауженным байпасом.
    s127 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 июля 2016 - 21:09 / #515
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир, спасибо за быстрый ответ. Хочу уточнить.
    У меня стояк отопления точно(летом не греет). По поводу гравитационной циркуляции: схемы 12 и 13Б применены для бокового и диагонального подключения. Меня в основном волнует , будет ли циркулировать вода по всей высоте полотенцесушителя при нижнем подключении (вариант 1) и зависть ли работа полотенцесушителя от направления движения воды ( в таких системах как у меня скорее всего вода идет сверху-вниз)?
    В моем регионе "лесенок" с нижним подключением значительно больше, а с боковым выбор "лесенок" не велик. Боковое подключение (вариант 2) работать будет точно, а вот по 1-му варианту я сомневаюсь, если есть ли какие нюансы при которых вариант 1 с нижним подключением может не работать или работать плохо?
    9 июля 2016 - 21:49 / #516
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: s127
    Меня в основном волнует , будет ли циркулировать вода по всей высоте полотенцесушителя при нижнем подключении (вариант 1) и зависть ли работа полотенцесушителя от направления движения воды ( в таких системах как у меня скорее всего вода идет сверху-вниз)?

    В Вашем случае должен работать и по первому варианту. Но интенсивность циркуляции будет зависеть от состояния стояка. Также внутренний диаметр ПС, включая входные отверстия, должен быть не меньше, чем внутренний диаметр стояка. Иначе Вы "придушите" весь стояк и ухудшите циркуляцию по всему стояку, и отопление на этом стояке будет работать хуже.
    Цитата: s127
    В моем регионе "лесенок" с нижним подключением значительно больше, а с боковым выбор "лесенок" не велик.

    Попробуйте поискать ПС с боковым (диагональным) подключением.
    Цитата: s127
    Боковое подключение (вариант 2) работать будет точно, а вот по 1-му варианту я сомневаюсь, если есть ли какие нюансы при которых вариант 1 с нижним подключением может не работать или работать плохо?

    Непонятно о чем идет речь. О гравитационной циркуляции или принудительной?
    Цитата: s127
    в таких системах как у меня скорее всего вода идет сверху-вниз)?

    Скорее всего по изначальному проекту застройщика должна идти сверху-вниз. Но коммунальщики могли уже давно переделать шиворот-навыворот.
    s127 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 июля 2016 - 00:15 / #517
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте.
    Прошу помочь определиться с правильной схемой подлючения ПС к стояку ГВС.
    Имеем 2 этаж 12 этажного дома, стояк гвс 40. Подача воды в стояке нижняя. Отводов и байпаса в стояке нет. Буду делать отводы для подключения пс к стояку. Делать байпас не планирую, чтобы не нарушать работу стояка. ПС типа лесенка.
    Прошу подсказать какую схему применить с учетом нижней подаси воды и какого диаметра делать отводы. Сам пс будет находится не более 1м от стояка.

    Не правильно излошил свои мысли в пером сообщении.. Байпас будет такой какой есть без заужения., т.е сам стояк каким либо образом меняться не будет, единмтвенное к нему будут сделаны отводы для подключения пс. Собственно вопрос какого диаметра делать отводы, и какую имено схему подключения пс применить?
    Сообщение отредактировал Ramal 26 июля 2016 - 00:55
    26 июля 2016 - 00:40 / #518
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    здравствуйте, начинаю делать разводку воды в частном доме (своем), пока планирую как развести, будут несколько горизонтальных участков стояка гвс и на них как раз удобные места для установки(удобные для меня), будет-ли работать п.с. по такой схеме?, может надо сделать заужения?
    трубу планирую пустить ппр25мм наружний., перед п.с. будут стоять вентиля. частный дом, три этажа, на каждом этаже по одному п.с. в сан.узле по схеме.
    черным горизонтальный участок стояка и подводка к умывальнику.
    Сообщение отредактировал дмитрий 26 июля 2016 - 13:16
    26 июля 2016 - 13:10 / #519
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    дмитрий,
    Нужно сделать заужение байпасов в Вашем случае.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083