Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнЦитата: Strangerк подключению полотенчика 1/2"
Очень плохо, что ПС имеет такое подключение. Значит конструкция ПС не рассчитана на работу с гравитационной циркуляцией, т.е. ПС имеет большое гидравлическое сопротивление. Дайте фото ПС и желательно измерить диаметры трубок из которых сделан ПС.Цитата: StrangerНасколько сильно ПП25 будет хуже, чем ПП32?
Могу сделать гидравлический расчёт, но в рамках платной консультации.Цитата: Strangerвозможны горизонтальные ПП уголки на подводах (подводка идет наискосок от трубы ПП50/40 к полотенчику).
Без схемы в аксонометрии, с этого описания, представить в 3Д невозможно.Цитата: StrangerЧем обусловлены советы по неиспользованию ПП кранов?
Меньшей надежностью ПП кранов.Цитата: StrangerМне нужно сегодня принять окончательное решение по вопросам.
Могу предложить безплатную консультацию голосом по скайпу в течении нескольких минут. Или длительную, и с расчётом, но платную.Сообщение отредактировал Владимир 27 июля 2016 - 16:03Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 июля 2016 - 15:52 / #531 -
ОффлайнВладимир,
Фото сейчас сделать не могу.
Размеры должны быть близки к расчетным с сайта производителя:
Модель 300 х 1800.
Подключение:
внутренняя резьба 1/2"
Отверстия для подключения - четыре штуки в торцах вертикальных боковых стоек.
http://grota.ru/polotencesushiteli/vento.543.html
Все остальное понятно, буду думать. Спасибо.Сообщение отредактировал Владимир 27 июля 2016 - 17:2627 июля 2016 - 16:52 / #532 -
ОффлайнЗдравствуйте.
Мне сантехники когда делали ремонт подключили ПС как показано на фото. Сейчас он не работает, что бы я не делал они утверждают все правильно сделали говорят в магистрали слабое давление воды.
В чем может быть причина подскажите пожалуйста а главное как можно поправить все?
Фактически у меня 18 схема подключения27 июля 2016 - 22:31 / #533 -
ОффлайнMrBunny,
Невозможно ничего сказать. Не видно ничего. Ни подключения к стояку, ни какие трубы, ни как они проходят, ни как подключен ПС.Цитата: MrBunnyони утверждают все правильно сделали
Если бы было всё правильно сделано, то ПС бы работал.
П.С. Кстати. Давление в системе не имеет никакого значения для циркуляции через ПС.Сообщение отредактировал Владимир 28 июля 2016 - 01:41Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 июля 2016 - 00:43 / #534 -
ОффлайнТруба 20 лежит на фото к пс они серые их видно. Попозже выложу примерный рисунок.28 июля 2016 - 12:27 / #535
-
Оффлайн28 июля 2016 - 19:46 / #536
-
Оффлайн28 июля 2016 - 19:55 / #537
-
ОффлайнMrBunny,
какое направление подачи? Какие диаметры труб стояка, подводки, байпаса и кранов? Прочтите, пожалуйста, первый пост, какая информация нужна.
дмитрий,
Что за система ГВС у Вас? Почему стояк переходит в горизонталь? Квартира или частный дом? Какие диаметры, какие трубы? Нужны подробности.Сообщение отредактировал Владимир 28 июля 2016 - 20:37Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 июля 2016 - 20:20 / #538 -
Оффлайнэто частный дом, три этажа, и на каждом этаже будут такие горизонтальные участки, потому-что с.у. в одной части дома, кухня в другом углу, ванная комната на другом этаже тоже смещена. планирую магистраль из ППр 25х4.2
выходит магистраль из бойлера косвенного нагрева, петляет по этажам и возвращается через насос в бойлер. вертикальный стояк не хочу делать по причине длинных концов к потребителям. (система вроде "одноконтурная" насколько позволяют познания)28 июля 2016 - 20:50 / #539 -
Оффлайндмитрий,
В частном доме, при наличии бойлера, ПС присоединяются к магистрали рециркуляции ГВС:
1. последовательным однотрубным подключением без байпаса. При этом ПС должен иметь достаточный внутр.диаметр, чтобы не заужать сечение магистрали рециркуляции.
2. параллельным двухтрубным подключением. С балансировочными клапанами.
Т.е. в обоих случаях, через ПС идет принудительная циркуляция. А не гравитационная.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 июля 2016 - 21:24 / #540