Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнВладимир,
Перечитал первый пост, спасибо за пояснение. Вечером предоставлю всю необходимую информацию.2 августа 2016 - 16:35 / #551 -
ОффлайнТак попраочка: байпас 1 1/4 (не зауженный), на полотенцесушитель выходят 2 крана на 3/4, подключать и вести буду трубами 3/4 соответственно.
Инетересует вопрос как лучше выполнить поворот труб: так как я нарисовал или по другому?
(Можно трубы от входа вверх вести, тогда нижний край ПС будет выше нижней точки подключения, а верхний край ПС - выше точки подключения).
Вариант с поворотом отводов ПС и переделкой стояка конечно решит все проблемы, но хотелось бы услышать ответ будет ли греть ПС, именно по моей схеме. По 1 посту указал все что нужно.3 августа 2016 - 10:44 / #552 -
ОффлайнЦитата: SeregaSТак попраочка: байпас 1 1/4 (не зауженный), на полотенцесушитель выходят 2 крана на 3/4, подключать и вести буду трубами 3/4 соответственно.
ППр трубы и краны обозначаются по наружнему диаметру. Бывают 20, 25, 32, 40 и т.д.
Писали, что байпас незауженный. Но, по фото вижу, что байпас зауженный. Смотрите сами. Можете измерить штангенциркулем.
Уточните диаметры.Цитата: SeregaSИнетересует вопрос как лучше выполнить поворот труб: так как я нарисовал или по другому?
По-другому.Цитата: SeregaSно хотелось бы услышать ответ будет ли греть ПС, именно по моей схеме.
Именно точно, по Вашей нестандартной схеме, без гидравлического расчета, это сказать невозможно. Гидравлический расчет делаю только в рамках платных консультаций. Если Вас не страшит заплатить небольшую сумму, обращайтесь по скайпу, сделаю расчет и смогу ответить точно именно точно по Вашей схеме.
Также нужно знать конструкцию ПС и его внутренние диаметры. А также диаметр проходов арматуры.
П.С. Уровни высот для нормальной работоспособности на Вашей схеме требуют коррективы.
Даже если уже писали, напомните, какое направление рециркуляции воды по стояку.Сообщение отредактировал Владимир 3 августа 2016 - 15:41Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
3 августа 2016 - 15:30 / #553 -
ОффлайнВладимир,
Цитата: SeregaS
Инетересует вопрос как лучше выполнить поворот труб: так как я нарисовал или по другому?
По-другому.
У меня тут 2 варианта: либо уходить вниз,тогда ПС получится ниже стояка, либо уходить вверх, тогда ПС получится выше стояка.
Вы имеете ввиду, что нужно сделать так, чтобы нижний край ПС был выше нижнего отвода стояка, а верхний край ПС тогда получится выше верхнего отвода.
И на верхнем отводе поставить. кран маевского?
Типа главное, чтобы охлажденная вода стекала свободно в нижний отвод, а горячая вода и так поднимется в верхний край ПС?)))))3 августа 2016 - 23:34 / #554 -
ОффлайнSeregaS,
Не ответили на главный вопрос, какое направление подачи по стояку? На остальные вопросы тоже ответьте. Без знания ответов на вопросы, Вам невозможно помочь.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 августа 2016 - 11:26 / #555 -
ОффлайнВладимир,
Так начнем по порядку. Измерил все штангенциркулем. Все размеры по наружному диаметру:
Диаметр стояка гор. воды = 50мм
Диаметр байпаса = 40мм (все -таки вы были правы-зауженный)
Диаметр трубы до ПС (проводки) = 25мм
Диаметр трубы ПС=30мм
Звонил в управляющую компанию сказали направление подачи сверху-вниз.
Вот сам ПС
Еще раз общая картина:
То есть меня мучает вопрос как лучше повернуть трубы от стояка)Сообщение отредактировал Владимир 5 августа 2016 - 21:215 августа 2016 - 14:07 / #556 -
ОффлайнЦитата: SeregaSЗвонил в управляющую компанию сказали направление подачи сверху-вниз.
Понадеешься на них, а они подведут "редиски". Чаще не знают, но утверждают.Цитата: SeregaSДиаметр байпаса = 40мм (все -таки вы были правы-зауженный)
И зауженный и смещенный - значит работать в ЕЦ будет только при верхней подаче. А это как раз не факт, что в реале подача верхняя.Цитата: SeregaSДиаметр трубы до ПС (проводки) = 25мм
При небольшой длине подводки к ПС - допустимо. Но лучше использовать ППр 32мм.
Непонятно какие ППр краны стоят. То ли 25, то ли 20 мм. Если 20мм, то не гуд, но при малом длине подводки должна работать и ЕЦ. Благоприятствует этому также М-образная форма ПС. Краны лучше поменять на латунные никелированные. Много нареканий на качество и долговечность ППр кранов. Может повезет, а может и нет.Цитата: SeregaSТо есть меня мучает вопрос как лучше повернуть трубы от стояка)
Лично сам, не стал бы искушать судьбу и сделал бы по схеме №13Б, переварив стояк. Для суперхорошей работы ПС можно сделать еще и "уширение", т.е. "насос" Бернулли.
Поэтому, по-хорошему переварить бы стояк, и сразу повернуть отводы туда, куда нужно. И от направления подачи не будете зависеть.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
5 августа 2016 - 21:21 / #557 -
ОффлайнЗдравствуйте.
Пробежался по ветке форума и не увидел похожего на мой случай варианта.
Имеется:
Подачу определил исходя из логики подключения и по небольшой разности температур левой и правой подходящих труб. Трубы уходят в потолок (в квартиру сверху). Наружный диаметр труб 22 мм.
Есть желание:
- поменять на "лесенку"
- спрятать трубы в стенку.
Вижу два варианта:
1. Нижнее подключение
2. Диагональное
Вопросы:
1. Возможны ли эти варианты?
2. Какой более предпочтителен?
3. Каковы особенности подключения подводки в моем случае?
Заранее, спасибо.
Алексей9 августа 2016 - 16:18 / #558 -
ОффлайнAlexei.ss,
если стояк не специальный для рециркуляции ГВС:
1. Нет.
2. Никакой.
3. Такая подводка работать не будет.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 августа 2016 - 18:43 / #559 -
ОффлайнСпасибо за уделенное время.
Но, если сейчас ПС работает исправно круглый год, то почему может не работать "лесенка" при диагональном подключении? Ведь, по сути, больших изменений не произойдет, разве что увеличится объем воды в ПС и как следствие в ветке, которая питает ПС-и двух квартир (дом двухэтажный 10-и квартирный).
P.S. Извините, если задаю глупые вопросы - просто стало любопытно и хочется в этом разобраться.
С уважением, Алексей10 августа 2016 - 07:57 / #560