Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнВладимир,
спасибо, а вообще такую схему вы когда нибудь применяли?, интересует на сколько стабильно будет греться п.с., весь-ли он будет прогреваться, как стравливать с него воздух,?26 июля 2016 - 14:08 / #521 -
Оффлайнспасибо, а вы по такой схеме когда нибудь делали?, просто нигде не видел такого, интересует будет ли он весь прогреваться и как стравливать с него воздух.
если у меня весь стояк будет из ППр наружным диаметром 25мм я сделаю заужения байпаса на ППр20мм- работать будет? и вообще не малерький ли диаметр трубы выбрал для стояка по всему дому?26 июля 2016 - 14:24 / #522 -
ОффлайнЦитата: дмитрийинтересует на сколько стабильно будет греться п.с.
Зависит не от этой конкретной схемы, а от расхода воды через магистраль ГВС. Вообще ПС при однотрубной схеме подключать нужно не к магистрали ГВС, а к обратке рециркуляции ГВС. И еще зависит от сечения труб подводки к ПС и от пропускной способности, упомянутых Вами неизвестных вентилей. Если подключить к обратке рециркуляции и внутреннее сечение ПС позволяет, то байпасы можно вообще не делать в Вашем случае.
Сам предпочитал всегда другую схему подключения ПС. По двухтрубной схеме с установкой термоклапана и термоголовки.Цитата: дмитрийкак стравливать с него воздух,?
Краном Маевского, установленным в верхней точке ПС.Сообщение отредактировал Владимир 26 июля 2016 - 15:24Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 июля 2016 - 14:25 / #523 -
ОффлайнДобрый день, Владимир.
Планируется подключение полотенцесушителя формы лесенка (Grota Vento, 1800 мм высотой, диагональное подключение).
Подключение к стояку ГВС (ППР 40 мм), подача воды нижняя, сейчас установлен М-образный полотенцесушитель от застройщика..
Сантехники не могут врезать несмещенный байпасс (не гарантируют качество пайки стыка на трубе 40 мм). Поэтому делают смещение байпаса уголками в сторону (схему прилагаю). Отчасти смещение требуется для размещения оборудования рядом со стояками в сантехшкафу.
Планируется сделать уширение в месте верхнего отвода на полотенцик (ППР 50).
Расстояние от места отвода до полотенчика не более 45 см, подвод ППР 25.
Полотенчик будет располагаться на боковой стенке сантехшкафа (расстояние до верхнего и нижнего углов подключения от стояка ГВС примерно одинаковое).
Из-за высоты полотенчика, малого свободного пространства в сантехшкафу и ванной в принципе полотенчик (верхний подвод) нужно расположить максимально высоко к потолку (может не быть 15 см уширения выше верхнего подключения, только тройник 50-25-50 и уголок 50).
Статью и этот раздел форума изучил внимательно.
Подскажите пожалуйста:
1. Будет ли такая схема соответствовать схеме 13 (13Б) в вашей статье?
2. Хватит ли ППР 25 для такой длины отводов?
3. Может быть что-то можно улучшить?
Спасибо.26 июля 2016 - 17:12 / #524 -
ОффлайнЦитата: Stranger1. Будет ли такая схема соответствовать схеме 13 (13Б) в вашей статье?
Наверное. Сказать точно нельзя, так как у Вас не нарисована вся схема. Как располагается ПС за двойной красной чертой и как к нему подходят трубы - неизвестно.Цитата: Stranger2. Хватит ли ППР 25 для такой длины отводов?
Должно, при соблюдении всех остальных условий, описанных в статье.Цитата: Stranger3. Может быть что-то можно улучшить?
При нижней подаче - теплоизолировать байпас. Но не критично. Т.е. положительный эффект может быть незаметен.Цитата: StrangerИз-за высоты полотенчика, малого свободного пространства в сантехшкафу и ванной в принципе полотенчик (верхний подвод) нужно расположить максимально высоко к потолку (может не быть 15 см уширения выше верхнего подключения, только тройник 50-25-50 и уголок 50).
Делать поворот уширения отводами пп50мм нет смысла. Если будет от оси верхнего отвода к ПС до оси отвода (уголка пп40мм) около 100 мм - тоже будет нормально.Stranger нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 июля 2016 - 18:06 / #525 -
ОффлайнСпасибо за ответ.Наверное. Сказать точно нельзя, так как у Вас не нарисована вся схема. Как располагается ПС за двойной красной чертой и как к нему подходят трубы - неизвестно.
Красная черта - это торец полотенчика.
Вот схематично вид слева-сверху:
Вот схематично вид слева (здесь не вырисовывал диаметры уширения):
Вообще это все пока в планах, реально что-то можно поправить по расположению. Только очень уж пространство ограничено.26 июля 2016 - 18:44 / #526 -
ОффлайнStranger,
Если правильно понял представленную схему, то вроде как всё нормально. Получается схема 13Б.
Подводку к ПС, всё же желательно сделать пп32мм. Краны 3/4"Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 июля 2016 - 14:19 / #527 -
ОффлайнВладимир, спасибо. Внес коррективы в закупку расходников. Попытаюсь сделать максимально грамотно.27 июля 2016 - 14:53 / #528
-
ОффлайнStranger,
Буду ждать фото, как сделали (желательно до теплоизолирования).Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 июля 2016 - 14:58 / #529 -
ОффлайнВладимир,
Фото сделаю обязательно, постараюсь не забыть его сюда вам отправить.
Поговорил по комплектации с сантехниками, есть сомнения.
1. Переход от ПП32 к подключению полотенчика 1/2" очень тяжело помещается в имеющемся пространстве (40-45 см), возможны горизонтальные ПП уголки на подводах (подводка идет наискосок от трубы ПП50/40 к полотенчику). ПП25 становится более компактно. Насколько сильно ПП25 будет хуже, чем ПП32?
2. Склоняют к ПП крану вместо металлического на подводке, объясняя меньшим количеством резьбовых соединений (размеры места для подводки снова начинает играть) и большей надежностью пайки ПП. Чем обусловлены советы по неиспользованию ПП кранов?
Мне нужно сегодня принять окончательное решение по вопросам.
Спасибо.27 июля 2016 - 15:39 / #530