Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: vlsdimir
    Схему прилагаю.Подводка РауТитан Стабил вероятно 25х3,7мм что бы не сужать проход относительно имеющихся отводов от стояка.

    Вроде бы всё хорошо для любого направления подачи. Но если хотите улучшить циркуляцию до экстра-класса, можете сделать еще и уширение, т.е. "насос Бернулли".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    24 мая 2016 - 17:53 / #451
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добрый день, подскажите пожалуйста будет ли работать вот такая схема подключения полотенчика? Поверх того как нельзя делать, синими линиями нарисовал как планируется. Подача воды в доме верхняя. Полотенчик вот такой

    Подводка полипропилен 25

    Если так работать не будет? что мне нужно сделать? попросить сантехников переварить нижний вывод стояка, что бы он был ниже полотенчика?
    Заранее спасибо
    Сообщение отредактировал crazytster 24 мая 2016 - 18:54
    24 мая 2016 - 18:24 / #452
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: crazytster
    подскажите пожалуйста будет ли работать вот такая схема подключения полотенчика? Поверх того как нельзя делать, синими линиями нарисовал как планируется. Подача воды в доме верхняя.

    Вероятность работоспособности - около 20-60%, при верхней подаче. При нижней - вероятность работоспособности около 0%.

    Делайте по схеме 13Б. И плюс уширение. И будет супер-циркуляция.

    Цитата: crazytster
    попросить сантехников переварить нижний вывод стояка, что бы он был ниже полотенчика?

    Вы совершенно правы. Так и нужно поступить.

    П.С. Для суперциркуляции - можете сделать уширение. Тогда будет вероятность работоспособности 100% при всех остальных условиях описанных в исходной статье.
    crazytster нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    24 мая 2016 - 18:50 / #453
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир,
    Добавил еще в описание, не увидел что Вы уже ответили, посмотрите пойжалуйста если не сложно, полотенчик 80х50
    Относительно угла наклона отводящей от полотенчика трубы (по которой идет остывшая вода), он сравнительно небольшой, градусов 15-20 (в качетве доп информации)
    П.С. еще вопрос, куда втыкать отвод на горячую воду? можно его сделать между отводами для полотенчика? ниже заужения? или же нужно его опускать ниже (простите за тафталогию) нижнего вывода полотенчика.
    Или же наоборот, сделать его выше верхнего вывода?

    Спасибо
    Сообщение отредактировал crazytster 24 мая 2016 - 19:04
    24 мая 2016 - 18:55 / #454
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    crazytster,
    Крайне желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю.

    Цитата: crazytster
    посмотрите пойжалуйста если не сложно, полотенчик 80х50

    К выше сказанному пока нечего добавить. Потому, что не предоставили необходимой информации. Какая нужна информация от Вас - указано в первом посту.

    Цитата: crazytster
    Относительно угла наклона отводящей от полотенчика трубы (по которой идет остывшая вода), он сравнительно небольшой, градусов 15-20 (в качетве доп информации)

    Уклон от обратки ПС желательно делать в сторону стояка, а не наоборот. Уклон в сторону стояка - увеличивает гравитационный напор. Подъем к стояку - уменьшает гравитационный напор. Оценить Ваш случай на величину гравитационного напора невозможно, так как не указаны уровни высот точек подключения на стояке и на ПС.

    Если хотите, чтобы циркуляция через Ваш ПС шла за счет гравитации - нужно выполнить условия работоспособности по схеме 12 или 13Б. Условия описаны в статье.

    "Половинчатые" же способы подключения без выполнения основных условий, может и позволят ПС работать, но не в хорошем режиме с малым остыванием теплоносителя в ПС.

    Сейчас же можно предположить работоспособность ПС только за счет принудительного напора, образующегося сверху над зажением. Но оценить или рассчитать этот образующийся напор не предсталяется возможным, потому, как информацию о скорости воды в стояке, Вы вряд-ли сможете узнать у проектировщика системы ГВС дома. Да и информации о стояке Вы никакой не дали.

    Цитата: crazytster
    еще вопрос, куда втыкать отвод на горячую воду? можно его сделать между отводами для полотенчика? ниже заужения? или же нужно его опускать ниже (простите за тафталогию) нижнего вывода полотенчика.Или же наоборот, сделать его выше верхнего вывода?

    Можно между отводами (т.е. от байпаса), но желательно ближе к нижнему отводу. Также можно делать отбор гор.воды ниже или выше байпаса.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    25 мая 2016 - 15:48 / #455
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    crazytster, ,большущее спасибо за подробнейшую статью по полотенцесушителям (ПС). Прочитал около десятка страниц форума в попытке найти интересующую меня информацию, но т.к. время поджимает решил спросить прямо тут, для чего и зарегистрировался.
    Итак, что имеем: дом 2008 г. постройки, первый этаж, стояк из полипропиленовой (ПП) трубы 40 диаметра/марки, к которому подключен как ПС, так и разводка горячего водоснабжения в сан.узле. Байпас отсутствует. Весь расход проходит через "П"-образный металлический ПС диаметром 1,1/4" или 42 мм (пишу по памяти). ПС подключен посредством муфт, причем от стояка до ПС мин. расстояние, спаяно/прикручено вплотную, никаких заужений и кранов. Направление движения теплоносителя неизвестно (пока), труба обратки тоньше на пару размеров (вроде). Всё это дело (коммутация) оформлено в ГК короб. Настало время ремонта санузла, в т.ч. замена ПС. Хотелось-бы "лесенку", но руководство ТСЖ, в лице руководителя и сантехника, в один голос утверждают что это невозможно - "греть он у вас не будет". И настоятельно рекомендуют "М"-образный ПС с боковым подключением, т.е. обычный змеевик. Плюс есть какие-то требования к организации байпаса (консультации с ними пока носили предварительный характер).
    Теперь вопросы:
    1. Какой оптимальный вариант подключения для ПС "лесенка" с боковым подключением? С нижним? Или вот такого [url]http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/polotentsesushiteli/polotents
    esushiteli3/12182833/[/url] - "дизайн" приглянулся. Основной посыл - простота, чтобы не заморачиваться со спуском воздуха.
    2. Какой предпочтительнее использовать размер как труб, так и ПС. Я верно понял - что байпас = стояку, а отводы и ПС могут быть меньше?
    3. МАХ размер ПС в магазинах 1", а существующий шире, допустимо-ли его установка без байпаса (или почему существующий шире?) Ваяли из того что было под рукой?
    4. Допустима-ли установка отсечных кранов на ПС, с целью кратковременного демонтажа, для удобства производства отделочных работ?
    5. Т.к. места в коробе (и вообще) крайне ограниченно для удобства пайки (трубы стояка жестко закреплены) предполагаю использовать "{ }"-образный вариант подключения. Слева байпас, справа ПС, сверху/снизу тройники, стояк посередине, т.е. изгибается в противоположную от ПС сторону. Допустим-ли такой вариант. Если нет - как спаиваются ПП трубы при жестко закрепленных концах? Когда незначительная длина "вставки" не дает вставить паяльник из-за маленького отклонения концов труб.
    ЗЫ. если направление движения теплоносителя - критично, я уточню по требованию.
    Заранее благодарен.
    Дополнительно уточню - со слов управляющего, давление в системе (ХВС) около 7 атмосфер, в ГВС вероятно тоже. С чем это связано - х.з., но когда на время ремонтов теплотрасс, подключаю бойлер для удобства, из ограничительного клапана натекает за сутки литров 30 воды (клапан менялся и заведомо исправен). Хочу установить редуктор, без манометра. Там заводская установка на 2,5 атмосферы - более чем достаточно. Но в паспорте указано примерно следующее "...диапазон регулировок от ... до 6 атм." Он подойдет, если штатное давление больше - или нет?
    Сообщение отредактировал Bigalex 30 мая 2016 - 14:51
    30 мая 2016 - 14:25 / #456
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Bigalex
    Хотелось-бы "лесенку", но руководство ТСЖ, в лице руководителя и сантехника, в один голос утверждают что это невозможно - "греть он у вас не будет".

    Это неправда. Возможно, но требуется сделать осевой незауженный байпас.
    Цитата: Bigalex
    1. Какой оптимальный вариант подключения для ПС "лесенка" с боковым подключением? С нижним?

    Боковое подключение. Схема 12 или 13Б из статьи по ссылке в первом посту.
    Цитата: Bigalex
    2. Какой предпочтительнее использовать размер как труб, так и ПС. Я верно понял - что байпас = стояку, а отводы и ПС могут быть меньше?

    Подводка с внутренним диаметром не менее ду20. ПС - также минимум ду20, но лучше ду25.
    Цитата: Bigalex
    3. МАХ размер ПС в магазинах 1", а существующий шире, допустимо-ли его установка без байпаса (или почему существующий шире?)

    Установка ПС с внутренним диаметром меньше существующего без байпаса недопустима.
    Цитата: Bigalex
    4. Допустима-ли установка отсечных кранов на ПС, с целью кратковременного демонтажа, для удобства производства отделочных работ?

    При наличии незауженного осевого байпаса допустима. Отключение возможно при этом и долговоременное.

    Цитата: Bigalex
    5. Т.к. места в коробе (и вообще) крайне ограниченно для удобства пайки (трубы стояка жестко закреплены) предполагаю использовать "{ }"-образный вариант подключения. Слева байпас, справа ПС, сверху/снизу тройники, стояк посередине, т.е. изгибается в противоположную от ПС сторону. Допустим-ли такой вариант? Если нет - как спаиваются ПП трубы при жестко закрепленных концах? Когда незначительная длина "вставки" не дает вставить паяльник из-за маленького отклонения концов труб.

    Нарисуйте схему. Со слов - непонятно.

    Цитата: Bigalex
    Если нет - как спаиваются ПП трубы при жестко закрепленных концах?

    Возможно придеться использовать металлическую американку (муфту разъемную). Рисуйте схему с размерами.

    Цитата: Bigalex
    предполагаю использовать "{ }"-образный вариант подключения

    Что это такое?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 мая 2016 - 14:26 / #457
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Bigalex
    Какой оптимальный вариант подключения для ПС "лесенка" ... вот такого




    Непонятна конструкция такого ПС. Непонятно где входы/выходы, каковы вн.диаметры труб, из которых сделан ПС. Непонятно, как в середине присоединена более тонкая труба, на проход или приварена по сторонам.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 мая 2016 - 14:49 / #458
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    Вот такой план: http://s017.radikal.ru/i409/1606/ef/2e8bacb2fd69.jpg



    Это если "лесенка" с боковым подключением, если с верхним/нижним (конструктив бывает различен) - думаю диагональное подключение (левый верх/правый низ) будет оптимальным.
    Размеры короба не дают разместить байпас со стороны ПС, если вентили влезут - и то хорошо, зато в противоположную сторону места достаточно. И спаяется норм.
    Если ПС будет на 1" а "Подводка с внутренним диаметром не менее ду20" - это 2/3", верно? Так пойдет?
    Стена не толстая (между ванной и туалетом) не хотелось-бы сильно глубоко штробить.
    ПС "Антенна" - вход/выход сверху/внизу (можно переворачивать), тонкая труба проходит через толстую - размерностью 1". Как там внутри они сварены - х.з., ИМХО тонкая вваривается только в крайних точках, т.к. иначе трудно обеспечить норм. циркуляцию и сложнее изготовление. Возможно бОльшее количество горизонтальных элементов.
    Что скажете по поводу редуктора, см. заключительный абзац моего предыдущего сообщения?
    Спасибо за оперативные ответы.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 июня 2016 - 13:52
    1 июня 2016 - 08:30 / #459
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Bigalex
    Это если "лесенка" с боковым подключением, если с верхним/нижним (конструктив бывает различен) - думаю диагональное подключение (левый верх/правый низ) будет оптимальным.

    Так не берите лесенку с нижним подключением, а берите с боковым и делайте по схеме 13Б.

    Цитата: Bigalex
    Размеры короба не дают разместить байпас со стороны ПС, если вентили влезут - и то хорошо, зато в противоположную сторону места достаточно. И спаяется норм.

    Если байпас сместите, то при верхней подаче плохого не будет. А при нижней подаче, ПС с большой долей вероятности работать не будет. Потому и советовал осевой байпас. Вы же не знаете и точно не сможете узнать какое направление подачи (словам сантехников не верьте, нужно проект смотреть дома, который Вам никто не даст).

    Цитата: Bigalex
    Стена не толстая (между ванной и туалетом) не хотелось-бы сильно глубоко штробить.

    Непонятно в чем вопрос. Не хотите - не штробите.

    Цитата: Bigalex
    ПС "Антенна" - вход/выход сверху/внизу (можно переворачивать), тонкая труба проходит через толстую - размерностью 1". Как там внутри они сварены - х.з.

    Говорят риск дело благородное. Хотите - рискуйте с этой непонятной "антенной". Лично бы не стал, не имея чертежей, на которых четко было бы показано внутреннее устройство этой "антенны".

    Цитата: Bigalex
    Что скажете по поводу редуктора, см. заключительный абзац моего предыдущего сообщения?

    Тема эта про ПС. Редукторы - оффтоп.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 июня 2016 - 15:27

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 июня 2016 - 15:09 / #460