Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнЦитата: Дмитрий1на сколько критично данное расположение фильтра с сеткой?
Шлам падает вниз, вместо того, чтобы оставаться в ячейке сетки. Если при закрывании ППр крана в него попадёт стружка или камень, то кран может выйти из строя. А заменить краны у Вас нельзя без переделки стояков, так как не оставлено место для вваривания другого крана или переходной муфты на латунный кран.Цитата: Дмитрий1Были случаи засорения труб?
Может у Вас мусор и не будет накапливаться внутри уголков, а будет падать в стояк, а может и "подобъет". В системах автономного отопления из-за неверного расположения фильтра-сетки приходилось резать трубы, чтобы убрать засор.Сообщение отредактировал Владимир 17 ноября 2016 - 14:17Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 ноября 2016 - 14:11 / #701 -
Оффлайндень добрый.
подключил пс по схеме во вложении - не греет.
посмотрите пжлста, что не так и что можно сделать. Вводные - 4/25 этаж. нижний подвод к ПС около 15см, верхний 80см. Байпас с заужением. Краны 1". Подводка к ПС - металл 1". какая подача воды - не знаю.
заранее благодарен!![
а как картинку то вставить??19 ноября 2016 - 22:56 / #702 -
Оффлайн20 ноября 2016 - 00:37 / #703
-
Оффлайн20 ноября 2016 - 01:35 / #704
-
ОффлайнЦитата: bp79а как картинку то вставить??
Попробуйте другой браузер. Вставить можно через кнопку "загрузить файл".Цитата: kopisплохо греется в чём может быть причина.И как это можно исправить
Причины могуть быть:
1. В неверной схеме подключения.
2. В недостаточных диаметрах труб,
3. В байпасе. Вы на сказали верхняя или нижняя подача.
4. В конструкции самого ПС.
5. В неверных уклонах подводок к ПС и горбов на них.
Применить схемы подключения 13Б, 13, 12. Читайте статью из первого поста, там есть ответы.
Именно Ваш ПС нужно подключать справа_сверху - вниз_слева.
Исправить изменением схемы на рекомендуемые и увеличение диаметра подводящих труб. При подаче снизу еще демонтировать байпас на стояке.Сообщение отредактировал Владимир 20 ноября 2016 - 13:05Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 ноября 2016 - 12:54 / #705 -
Оффлайн20 ноября 2016 - 13:30 / #706
-
Оффлайнbp79,
ПС Ваш может подключаться в четырех точках или только в двух нижних?
Также ответил в личном сообщении.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 ноября 2016 - 14:05 / #707 -
ОффлайнВладимир,
может подключаться в 4х точках20 ноября 2016 - 14:42 / #708 -
ОффлайнВладимир,
Верхняя подача.20 ноября 2016 - 15:59 / #709 -
ОффлайнЦитата: kopisВерхняя подача.
А вопрос в чём?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 ноября 2016 - 17:33 / #710