Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Дмитрий1
    на сколько критично данное расположение фильтра с сеткой?

    Шлам падает вниз, вместо того, чтобы оставаться в ячейке сетки. Если при закрывании ППр крана в него попадёт стружка или камень, то кран может выйти из строя. А заменить краны у Вас нельзя без переделки стояков, так как не оставлено место для вваривания другого крана или переходной муфты на латунный кран.
    Цитата: Дмитрий1
    Были случаи засорения труб?

    Может у Вас мусор и не будет накапливаться внутри уголков, а будет падать в стояк, а может и "подобъет". В системах автономного отопления из-за неверного расположения фильтра-сетки приходилось резать трубы, чтобы убрать засор.
    Сообщение отредактировал Владимир 17 ноября 2016 - 14:17

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 ноября 2016 - 14:11 / #701
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    день добрый.
    подключил пс по схеме во вложении - не греет.
    посмотрите пжлста, что не так и что можно сделать. Вводные - 4/25 этаж. нижний подвод к ПС около 15см, верхний 80см. Байпас с заужением. Краны 1". Подводка к ПС - металл 1". какая подача воды - не знаю.
    заранее благодарен!![

    а как картинку то вставить??
    19 ноября 2016 - 22:56 / #702
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Здравствуйте подключили ПС, но плохо греется в чём может быть причина.И как это можно исправить.Спасибо.
    Вот схема подключения.
    20 ноября 2016 - 00:37 / #703
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Вот ещё фото.
    20 ноября 2016 - 01:35 / #704
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: bp79
    а как картинку то вставить??

    Попробуйте другой браузер. Вставить можно через кнопку "загрузить файл".

    Цитата: kopis
    плохо греется в чём может быть причина.И как это можно исправить


    Причины могуть быть:
    1. В неверной схеме подключения.
    2. В недостаточных диаметрах труб,
    3. В байпасе. Вы на сказали верхняя или нижняя подача.
    4. В конструкции самого ПС.
    5. В неверных уклонах подводок к ПС и горбов на них.

    Применить схемы подключения 13Б, 13, 12. Читайте статью из первого поста, там есть ответы.

    Именно Ваш ПС нужно подключать справа_сверху - вниз_слева.

    Исправить изменением схемы на рекомендуемые и увеличение диаметра подводящих труб. При подаче снизу еще демонтировать байпас на стояке.
    Сообщение отредактировал Владимир 20 ноября 2016 - 13:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 ноября 2016 - 12:54 / #705
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    о!!! в яндексе появилась кнопка..
    посмотрите картинку пжлста, уточнл у сантехника, подача гвс - нижняя. что можно сделать??
    20 ноября 2016 - 13:30 / #706
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    bp79,
    ПС Ваш может подключаться в четырех точках или только в двух нижних?

    Также ответил в личном сообщении.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 ноября 2016 - 14:05 / #707
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    может подключаться в 4х точках
    20 ноября 2016 - 14:42 / #708
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир,
    Верхняя подача.
    20 ноября 2016 - 15:59 / #709
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: kopis
    Верхняя подача.

    А вопрос в чём?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 ноября 2016 - 17:33 / #710