Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    andrew,
    Выложите фото того, что сделано.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 февраля 2018 - 12:32 / #1041
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте,
    Сантехник врезал отводы на ПС где ему было удобно, теперь думаю - что с этим делать.
    По схеме 19 вести придется в коробе над ванной, неудобно.
    Как полагаете - есть ли какой-то шанс, что заработает другая, такая как ниже схема?
    Байпас заужен на диаметр.
    Подводка вдоль ванны (за ванной).
    Сообщение отредактировал sps2018 1 февраля 2018 - 15:27
    1 февраля 2018 - 15:08 / #1042
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sps2018,
    Так не будет работать. Если только не перекрыть байпас и этим нагадить всем соседям (и себе самому).

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 февраля 2018 - 15:37 / #1043
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Пожалуйста подскажите как лучше исправить" косяки", чтоб наладить работу полоценцесушителя. Подача в стояке нижняя. Перемычка заужена - внутри байпаса вварена небольшая перегородка.

    Манометр на фильтре тонкой очистки ( горячая вода) показывает давление около 7 bar. Квартира на 4 этаже.

    Такая же схема - только байпас полипропиленовый дит.32. труба по стояку-дим.40 и все работает и греет так что не дотронуться)


    Манометр на фильтре тонкой очистки ( горячая вода) показывает давление около 2,2 bar. Квартира на 17 этаже. (на фотках фильтров тонкой очистки не видно, так как на тот момент были еще не установлены)
    Сообщение отредактировал fursic 1 февраля 2018 - 20:51
    1 февраля 2018 - 20:36 / #1044
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: fursic
    Пожалуйста подскажите как лучше исправить" косяки", чтоб наладить работу полоценцесушителя. Подача в стояке нижняя. Перемычка заужена - внутри байпаса вварена небольшая перегородка.

    Сделать схему №13Б с уширением байпаса. Т.е. заменить байпас на осевой, внутрь ничего заужающего вваривать не нужно.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 февраля 2018 - 09:29 / #1045
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир,

    А ели использовать схему №15 чтоб не переваривать стояк?


    Вот как сейчас

    То есть от нижнего крана сразу же без опускания пустить трубу горизонтально (или под уклоном вверх к полотенцесушителю)

    Только есть отличие от схемы №15 - верхний кран на перемычке смотрит вниз (Будет ли так работать?
    Или может переварить просто ниже отвод на нижний кран?
    Сообщение отредактировал fursic 2 февраля 2018 - 11:24
    2 февраля 2018 - 10:55 / #1046
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: fursic
    А ели использовать схему №14? чтоб не переваривать стояк

    Вот как сейчас




    А вот схема №14 -



    Схемы совершенно разные.

    Цитата: fursic
    чтоб не переваривать стояк

    Есть три варианта:
    1. Сделать правильную схему №13Б с уширенным байпасом. Т.е. переваривать стояк.
    2. Поставить насос.
    3. Поставить такой же ПС, как стоял от застройщика и в тот же расположении.

    Последние два варианта не требуют переваривания стояка (кроме удаления заужающей пластины из байпаса).

    П.С. Вандальную пластину из байпаса всё равно нужно удалить в любом случае.{insert-4442}
    Сообщение отредактировал Владимир 2 февраля 2018 - 11:22

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 февраля 2018 - 11:16 / #1047
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    То есть как то так
    2 февраля 2018 - 11:30 / #1048
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: fursic
    То есть как то так

    Такую схему никто никогда гидравлически не рассчитывал, потому, что она неверная по принципу функционирования.

    При нижней подаче, а тем более со смещением и с заужением байпаса, да еще и с ввареной вандальной пластиной - скорее всего работать не будет.

    Вариантов выхода из ситуации, насколько вижу, у Вас только три. И их уже расписал.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 февраля 2018 - 12:12 / #1049
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Так почему же работает полотенцесушитель в данном варианте? В чем причина?
    трубы проходят под ванной{insert-4445}
    Сообщение отредактировал Владимир 2 февраля 2018 - 14:25
    2 февраля 2018 - 13:47 / #1050