Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
Оффлайнandrew,
Выложите фото того, что сделано.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 февраля 2018 - 12:32 / #1041 -
ОффлайнЗдравствуйте,
Сантехник врезал отводы на ПС где ему было удобно, теперь думаю - что с этим делать.
По схеме 19 вести придется в коробе над ванной, неудобно.
Как полагаете - есть ли какой-то шанс, что заработает другая, такая как ниже схема?
Байпас заужен на диаметр.
Подводка вдоль ванны (за ванной).Сообщение отредактировал sps2018 1 февраля 2018 - 15:271 февраля 2018 - 15:08 / #1042 -
Оффлайнsps2018,
Так не будет работать. Если только не перекрыть байпас и этим нагадить всем соседям (и себе самому).Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 февраля 2018 - 15:37 / #1043 -
ОффлайнПожалуйста подскажите как лучше исправить" косяки", чтоб наладить работу полоценцесушителя. Подача в стояке нижняя. Перемычка заужена - внутри байпаса вварена небольшая перегородка.
Манометр на фильтре тонкой очистки ( горячая вода) показывает давление около 7 bar. Квартира на 4 этаже.
Такая же схема - только байпас полипропиленовый дит.32. труба по стояку-дим.40 и все работает и греет так что не дотронуться)
Манометр на фильтре тонкой очистки ( горячая вода) показывает давление около 2,2 bar. Квартира на 17 этаже. (на фотках фильтров тонкой очистки не видно, так как на тот момент были еще не установлены)Сообщение отредактировал fursic 1 февраля 2018 - 20:511 февраля 2018 - 20:36 / #1044 -
ОффлайнЦитата: fursicПожалуйста подскажите как лучше исправить" косяки", чтоб наладить работу полоценцесушителя. Подача в стояке нижняя. Перемычка заужена - внутри байпаса вварена небольшая перегородка.
Сделать схему №13Б с уширением байпаса. Т.е. заменить байпас на осевой, внутрь ничего заужающего вваривать не нужно.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 февраля 2018 - 09:29 / #1045 -
ОффлайнВладимир,
А ели использовать схему №15 чтоб не переваривать стояк?
Вот как сейчас
То есть от нижнего крана сразу же без опускания пустить трубу горизонтально (или под уклоном вверх к полотенцесушителю)
Только есть отличие от схемы №15 - верхний кран на перемычке смотрит вниз (Будет ли так работать?
Или может переварить просто ниже отвод на нижний кран?Сообщение отредактировал fursic 2 февраля 2018 - 11:242 февраля 2018 - 10:55 / #1046 -
ОффлайнЦитата: fursicА ели использовать схему №14? чтоб не переваривать стояк
Вот как сейчас
А вот схема №14 -
Схемы совершенно разные.Цитата: fursicчтоб не переваривать стояк
Есть три варианта:
1. Сделать правильную схему №13Б с уширенным байпасом. Т.е. переваривать стояк.
2. Поставить насос.
3. Поставить такой же ПС, как стоял от застройщика и в тот же расположении.
Последние два варианта не требуют переваривания стояка (кроме удаления заужающей пластины из байпаса).
П.С. Вандальную пластину из байпаса всё равно нужно удалить в любом случае.{insert-4442}Сообщение отредактировал Владимир 2 февраля 2018 - 11:22Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 февраля 2018 - 11:16 / #1047 -
Оффлайн2 февраля 2018 - 11:30 / #1048
-
ОффлайнЦитата: fursicТо есть как то так
Такую схему никто никогда гидравлически не рассчитывал, потому, что она неверная по принципу функционирования.
При нижней подаче, а тем более со смещением и с заужением байпаса, да еще и с ввареной вандальной пластиной - скорее всего работать не будет.
Вариантов выхода из ситуации, насколько вижу, у Вас только три. И их уже расписал.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 февраля 2018 - 12:12 / #1049 -
ОффлайнТак почему же работает полотенцесушитель в данном варианте? В чем причина?
трубы проходят под ванной{insert-4445}Сообщение отредактировал Владимир 2 февраля 2018 - 14:252 февраля 2018 - 13:47 / #1050