Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
Оффлайнpretorianec13,
С учётом сильного заужения вашего текущего байпаса у ПС аж на целых два шага диаметра, может и будет работать Ваша схема при скорости воды в стояке не менее 0,5 м/с. Но это будет частный случай (с нюансами вашего конкретного случая), а для универсальности рассматриваю на форуме (вне платных консультаций) только общие случаи. Ведь всем хочется получить таблетку "от всего" и не "заморачиваться", и получить эту таблетку беЗплатно.
Поэтому сразу Вам и предложил делать мою схему, гарантирующую работоспособность ПС с любым направлением подачи воды по стояку, и при любой скорости движения воды по стояку.
Так как высота вашего ПС составляет по осям подключения 800 мм (являясь лесенкой, а не П и не М образным ПС), гравитационный напор, направленный сверху-вниз будет "давить" сверху-вниз больше, чем у ПС высотой 500мм, . А перепад давлений между отводами на ПС, за счёт существенного (на мой взгляд недопустимого) заужения байпаса при подаче по стояку снизу, будет "давить" снизу-вверх.
Т.е. эти напоры (перепады динам.давления) будут "останавливать" друг-друга. Какой напор будет "переосиливать" другой - неизвестно. Т.е. ПС может работать/не работать временами. Маловероятно, что ПС будет греться нормально.
Хотите получить гарантированный результат, заплатив мне 500 рублей за консультацию - пользуйтесь, пока ещё плиткой Ваш санузел не обложили. Ибо потом стоимость правильной переделки составит стоимость демонтажа плитки и укладки новой плитки. А не только переделки стояка и подключений ПС.
Хотите сэкономить эти 500 рублей - можете экспериментировать со своей схемой, но скорее всего, Вам придется в дальнейшем ломать выложенную плитку, т.е, сэкономив 500 рублей, потратите несколько тыров, или даже несколько десятков тыров рублей. Тут уж выбирать Вам из этих озвученных вариантов.Сообщение отредактировал Владимир 28 ноября 2019 - 08:51Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 ноября 2019 - 13:42 / #1161 -
Оффлайни последний вопрос ) а если диагональное подключение ?? шансы повысятся ?? )))26 ноября 2019 - 17:10 / #1162
-
Оффлайнpretorianec13,
По вашей схеме не повысятся.Сообщение отредактировал Владимир 28 ноября 2019 - 09:10Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 ноября 2019 - 17:17 / #1163 -
ОффлайнВладимир,
Ясно. Спасибо за консультацию. О принятом решении и работе системы постараюсь отписаться .26 ноября 2019 - 17:42 / #1164 -
Оффлайнpretorianec13,
Методом "научного тыка" не всегда получается с первого раза сделать успешно.Сообщение отредактировал Владимир 28 ноября 2019 - 08:58Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 ноября 2019 - 14:19 / #1165 -
ОффлайнВладимир,
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста. Я заказал полотенцесушитель, теперь терзаюсь вопросом будет ли работать. Подача снизу, имеется байпас с заужением. ПС с боковой подводкой, теоретически могу поменять на любую другую, если это спасет ситуацию. Установка согласно схеме, но можно поднять ПС выше, если нужно.
З.Ы. Может циркуляционный насос спасет, или это бред и проще плюнуть и поставить электрический ПС?2 декабря 2019 - 03:08 / #1166 -
Оффлайнmrbadbear,
ПС поменяйте на такую лесенку, у которой отводы с верхнего и нижнего углов, а не от почти середины. Иначе низ ПС будет недостаточно прогреваться даже при правильной схеме подключения ПС.
Переделайте стояк, сделав мою схему с уширенным несмещенным байпасом с использованием эффекта закона Бернулли.
По показанной Вами схеме, при нижней подаче, ПС скорее всего нормально работать не будет.Сообщение отредактировал Владимир 2 декабря 2019 - 09:47Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 декабря 2019 - 08:06 / #1167 -
ОффлайнВладимир,Переделайте стояк, сделав мою схему с уширенным несмещенным байпасом с использованием эффекта закона Бернулли.
Сомневаюсь, что это разрешат сделать.
Циркуляционный насос спасет, или это бред?2 декабря 2019 - 10:03 / #1168 -
ОффлайнЦитата: mrbadbearСомневаюсь, что это разрешат сделать.
Такой способ подключения никому не вредит. И если уж ставят вандальные краны на байпас (которые уменьшает объем циркуляции горячей воды), то уж такую схему должны разрешить.Цитата: mrbadbearЦиркуляционный насос спасет, или это бред?
Спасёт. Но подходящий насос будет стОить дорого, да и проработать может очень мало. К насосу еще в обязательном порядке нужно реле "сухого хода".
Но даже с насосом, низ вашего ПС может плохо прогреваться. Снизу вашего ПС находиться "карман", в котором будет стоять холодная вода. Даже при использовании насоса (например Грюндфос UP15-14N) в нижней зоне ПС может плохо циркулировать вода. Вообще непонятно, зачем такую неудачную конструкцию ПС (как у вас) выпускают.
Выбирать Вам, делать насос или мою схему. По стоимости насос с реле будет дороже, чем моя схема. Да и срок его службы - под большим вопросом. Уж про электробезопасность и не говорю.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 декабря 2019 - 13:03 / #1169 -
ОффлайнЦитата: Владимирделать насос или мою схему.
Я бы с радостью, только что это за схема? Если предлагается переварка на сегодняшний день зауженного до 1" байпаса, то боюсь мне управляющая компания может это не согласовать.
Ещё вариант, а если на верхнем отводе организовать заужение до 3/4", а на нижнем подводе, собственно подаче, оставить тот же диаметр 1"; не даст ли это увеличение разницы в давлении между нижней (подачей) и верхней (обраткой)?2 декабря 2019 - 20:15 / #1170