Помогите с "ленинградкой"

Помогите с "ленинградкой"
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    что такое ду20 ду25 ?
    22 июля 2016 - 23:24 / #21
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    что такое ду20 ду25 ?

    диаметр внутренний условный в мм
    ду20 - 3/4 трубы ВГП. ду25 - 1" трубы ВГП
    Или пластик по внутр.диаметру

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 23:52 / #22
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    А 20 труба на подъем будет маловата? Просто в наличии есть у меня углы 20 мм х 1/2"
    22 июля 2016 - 23:58 / #23
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    А 20 труба на подъем будет маловата?

    Если имеется в виду пп20, то у неё внутр.диаметр около 13,5 мм, что маловато для гравитационной циркуляции. А заужать байпас, чтобы обеспечить затекание принудительно не хотелось бы, иначе общее гидросопротивление системы сильно увеличивается.

    Вот из-за бОльших диаметров дорогих резьбовых фитингов и большего ду арматуры, стоимость однотрубной системы получается выше двухтрубной. Да и трубы в двухтрубной получаются не дороже. Например, в Вашем случае магистрали на две трети можно делать из пп25, а остальную треть из пп20. Вот и подсчитайте, что трубы в двухтрубке не дороже, чем в однотрубке, а скорее даже дешевле. А про фитинги и арматуру уже сказал выше.

    Почему на большинстве форумов пишут обратное - мне напоминает всеобщее помешательство. Как будто считать не умеют. Точнее на самом деле умеют, но им выгоднее, что Вы заплатите за материалы больше. Ведь они же материалы Вам перепродают с наценкой.

    Знаю почему такой всеобщий заговор вранья. Двухтрубная дешевле по материалам, но ее нужно уметь гидравлически рассчитывать. А частные монтажники не хотят учиться в подавляющем большинстве.

    П.С. Позвоните на скайп мне как-нибудь. Поболтаем на эту тему.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 июля 2016 - 01:36 / #24
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    Действительно на мелочах получается большая цена(
    Может все же послушать Вас и сделать двух трубку.
    Я как то даже не задумывался раньше о ней и не изучал ее так что о ней не чего не знаю(
    А что бы получилось в моем случае если сделать двух трубку.
    Что для этого нужно и сколько ? Поможете мне ее расчитать и нарисовать?
    23 июля 2016 - 03:14 / #25
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Практически сделал проект. Только теплопотери взяты с потолка по 100 Вт/м2 (но так считать теплопотери неправильно).

    Вот правильное размещение радиаторов и трассировка однотрубной системы.




    А вот схема с гидравлическим расчетом. Уменьшить диаметр байпасов (ЗУ) потребовалось не у всех радиаторов, а только у трех (выделены красной рамкой). В таблице - тепловые режимы радиаторов и их теплоотдача.



    В конце поста то же в лучшей разборчивости в формате ПДФ.

    Вот почитайте обсуждение однотрубка против двухтрубки - https://www.forumhouse.ru/threads/237198/

    Цитата: ksid1
    Действительно на мелочах получается большая цена(Может все же послушать Вас и сделать двух трубку.Я как то даже не задумывался раньше о ней и не изучал ее так что о ней не чего не знаю(А что бы получилось в моем случае если сделать двух трубку.Что для этого нужно и сколько ? Поможете мне ее расчитать и нарисовать?

    Да не только на мелочах. И трубы дешевле, и радиаторов нужно вместо 84 секций, только 70.

    Далее муфт комбинированных ППр 25-3/4" НР для однотрубки нужно 20 штук радиаторы обвязать. А для двухтрубки муфты дешевле - ППр 20-1/2" НР - 20 шт.

    Далее вместо 20 шаровых кранов с американкой 3/4" 20 штук, для двухтрубки нужны краны 1/2".

    И т.д. и т.п.

    Вот схема двухтрубки -


    и этажный план -

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.
    ksid1 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 23 июля 2016 - 09:03

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 июля 2016 - 05:15 / #26
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    А почему в 105 14м2 стоит 11 ребер
    а в 102 21м2 14 ребер всего лиш на 3 ребра больше а помещение на 7 м2 больше
    Не много ли ребер в 105 и не мало ли ребер в 102?
    И тепловые потери Вы брали большие или малые к чему относится эта цифра 100 Вт/м2?
    За расчеты и рисунки огромное Вам спасибо!!!
    23 июля 2016 - 12:53 / #27
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    А почему в 105 14м2 стоит 11 ребер а в 102 21м2 14 ребер всего лиш на 3 ребра больше а помещение на 7 м2 большеНе много ли ребер в 105 и не мало ли ребер в 102?

    Потому, что в зависимости от теплового режима радиатора (вход/выход/окружающий воздух), теплоотдача секции может отличаться более, чем в десять раз. В помещении 102 температура подачи в радиаторы +69,11 и +68,28 (остывание указано в таблице как dT).
    А в помещении температура подачи в радиатор - +69,38.

    Поэтому секции подобраны исходя не из номинальной мощности, а из реальной, которая получается при конкретном температурном графике.

    Цитата: ksid1
    И тепловые потери Вы брали большие или малые к чему относится эта цифра 100 Вт/м2?

    Брал сверхприближенно 100 ВТ/м2. Эта цифра, которая прописана в современном СНИПе как требование к утепленности дома. А реальные теплопотери в разных домах и в разных помещениях могут быть от 20 до 300 Вт/м2.
    Сообщение отредактировал Владимир 23 июля 2016 - 17:22

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 июля 2016 - 16:51 / #28
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    Я вот смотрю что в 103 помешении труба входа и выхода 20 это так и должно быть сужение трассы в конце?
    Могли бы Вы написать мне нужное количество труб фитингов и их размеры. под двух трубную систему которую Вы мне расчитали и составили.
    Постораюсь настроить скайп и с Вами позже связаться.
    23 июля 2016 - 17:43 / #29
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    Я вот смотрю что в 103 помешении труба входа и выхода 20 это так и должно быть сужение трассы в конце?

    Нет такого правила. Необходимый диаметр труб определяется на основании нужного массового расхода теплоносителя (массы жидкости в единицу времени).
    Цитата: ksid1
    Могли бы Вы написать мне нужное количество труб

    Вот по трубам (количество приближенное):


    Цитата: ksid1
    Могли бы Вы написать мне нужное количество фитингов и их размеры.

    Количество и размеры зависят от выбранной схемотехники и других параметров.
    ksid1 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 23 июля 2016 - 18:15

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 июля 2016 - 18:09 / #30