Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    polk-1981,
    Позвоните по скайпу. Нужно много вопросов задать.

    Цитата: polk-1981
    Хотя, слесари говорят, что впервые сталкиваются со стояками 1" в таком доме

    Для 15-ти этажного дома вполне обычно, когда однотрубные стояки делают 1".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 октября 2016 - 00:33 / #181
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Прошу Вашего совета по созданию разводки радиаторов.
    Пятый этаж, стояк приходит снизу в комнату и выходит через кухню вниз.
    Я попытался придумать такую систему, чтобы эффект Бернулли сделать одними и теме же трубами, но потом понял, что это невозможно. Диаметр по-любому нужно брать другой. В ворде нарисовал две схемки одного типа и третий вариант - думаю рабочий:

    Пожалуйста подскажите, верен ли эскиз?
    9 октября 2016 - 20:48 / #182
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: orange
    Пожалуйста подскажите, верен ли эскиз?

    Нет. Если смогу найти время от основного вида труда - нарисую.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 октября 2016 - 00:11 / #183
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Цитата: Владимир
    Пожалуйста подскажите, верен ли эскиз?
    Нет. Если смогу найти время от основного вида труда - нарисую.


    Так пойдёт?
    Немного подправил, но это ведь почти то же самое, разница в длинах только небольшая.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    10 октября 2016 - 00:38 / #184
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: orange
    Так пойдёт?

    Нет. Не пойдет. Извините, сегодня сильно занят. Нарисую позже.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 октября 2016 - 01:12 / #185
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Цитата: Владимир
    Так пойдёт?
    Нет. Не пойдет. Извините, сегодня сильно занят. Нарисую позже.

    Без проблем, время есть )
    Единственное, что приходит на ум, чтобы всё было логично - это разделение подачи и обратки, то есть два варианта:
    Владимир нравится это сообщение.
    10 октября 2016 - 02:37 / #186
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: orange
    orange


    Вот так можно. Уширение лучше делать через конусы. Лучше на два диаметра больше, чем стояк, но можно и на один. Т.е, если стояки 3/4", то насос Бернулли или 5/4" или 1".

    Сцепку двух радиаторов делайте трубой 1", но если уж очень короткая труба между радиаторами, то можно и 3/4".

    Сообщение отредактировал Владимир 10 октября 2016 - 10:25

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 октября 2016 - 10:20 / #187
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Цитата: Владимир
    Вот так можно. Уширение лучше делать через конусы. Лучше на два диаметра больше, чем стояк, но можно и на один. Т.е, если стояки 3/4", то насос Бернулли или 5/4" или 1".
    Сцепку двух радиаторов делайте трубой 1", но если уж очень короткая труба между радиаторами, то можно и 3/4".

    Огромное спасибо!
    Ох уж эти дюймы, ничего не понятно в них (
    В миллиметрах это:
    3/4" - 20 мм
    1" - 25 мм
    5/4" - 32 мм

    Но Вы пишите, что нужно на один или два диаметра больше:
    на один диаметр: 3/4" + 3/4" = 1 1/5" = 32 мм
    на два диаметра: 3/4" + 2 * 3/4" = 9/4" = 2 1/4" = примерно 70 мм

    А что если сделать на 4 дюйма (100мм)? Ничего страшного от этого не будет?

    Планировать переделку стал, когда знакомый сантехник и его друг сделали мне такую систему, из-за которой половина батареи не греют (
    Я еще попросил поставить терморегуляторы, предполагая, что будет "жара" - но не тут то было. Они на половину сужают просвет в батарее, наверное поэтому они греют кое-как (((
    10 октября 2016 - 14:40 / #188
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: orange
    В миллиметрах это:3/4" - 20 мм; 1" - 25 мм; 5/4" - 32 мм

    Да, по внутреннему диаметру условному (бывает разный), т.е. ДУ. Добавлю 6/4" (полтора дюйма) - ду40 мм.
    Цитата: orange
    Но Вы пишите, что нужно на один или два диаметра больше:на один диаметр: 3/4" + 3/4" = 1 1/5" = 32 ммна два диаметра: 3/4" + 2 * 3/4" = 9/4" = 2 1/4" = примерно 70 мм

    Имел в виду на один-два шага сортамента диаметров. Т.е. если стояк 3/4", то уширение - 1" или лучше 5/4".
    Если же стояк 1", то уширение 5/4" или лучше 6/4" (полтора дюйма).
    Цитата: orange
    А что если сделать на 4 дюйма (100мм)? Ничего страшного от этого не будет?

    Страшного-то ничего не будет. Но выигрыш от увеличения до такого диаметра будет незначительный. Да и думаю, что такой диаметр уже будет выглядеть устрашающе. :) Т.е. некрасиво.
    Цитата: orange
    Я еще попросил поставить терморегуляторы, предполагая, что будет "жара" - но не тут то было. Они на половину сужают просвет в батарее, наверное поэтому они греют кое-как (((

    Термоклапаны в однотрубной системе отопления многоэтажек, нужно ставить с наибольшей пропускной способностью. Т.е. на данный момент, рекордсменом среди них является Данфос RA-G ду20. У него Kv=2.06, а Kvs около 5 м3/час.

    А чаще всего недостаточно компетентные монтажники ставят термоклапаны для двухтрубных систем, у которых Kv всего-лишь около 0,3 м3/час.

    Да, при гравитационной циркуляции через радиатор (при осевом несмещенном байпасе), даже термоклапан Данфос несколько уменьшает теплоотдачу. Поэтому, при желании установить термоклапан, советую увеличить количество секций на 20-30% (с перестраховкой, так как точный расчет недоступен). Как раз, чтобы прибавить "шустрости" циркуляции в гравитационном режиме, и советую применить "насос" Бернулли.

    Вот на днях, человек переделал свои радиаторы на осевые уширенные байпасы с насосом Бернулли. И выложил фото. В соседней теме -
    http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-108/findpost-2206

    Думаю, там есть полезная для Вас информация.

    Цитата: orange
    Планировать переделку стал, когда знакомый сантехник и его друг сделали мне такую систему, из-за которой половина батареи не греют (

    Они просто не знали "проблему бимрадиаторов при нижней подаче". Поэтому правый радиатор у Вас нормально работает (по показанной Вами последней схеме) т.к. у него верхняя подача, а у левого работают только одна-две секции нормально, т.е. у него нижняя подача.

    Вот посмотрите, как выглядит на тепловизоре "проблема биметалла на нижней подаче" (именно так же как Вы и нарисовали) -

    Сообщение отредактировал Владимир 10 октября 2016 - 15:36

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 октября 2016 - 15:17 / #189
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Цитата: Владимир
    Страшного-то ничего не будет. Но выигрыш от увеличения до такого диаметра будет незначительный. Да и думаю, что такой диаметр уже будет выглядеть устрашающе. :) Т.е. некрасиво.

    Тут уж не до красоты, не замёрзнуть бы. Если аккуратно покрасить, то вполне будет выглядеть ничего. Технодизайн такой )
    Чуть доработал схему:

    Возникла монструозная мысль - а возможно ли реализовать элеваторный принцип в разводке для батареи?
    11 октября 2016 - 19:13 / #190