Плохо греют батареи
-
ОффлайнЗдесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.hello-frend нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 октября 2015 - 21:35 / #1 -
Оффлайнphantom83,
1. Нет никакой нисходящей, есть сборная магистраль на чердаке и главный стояк, который опускается в подвал.
2. Да я бы вообще ничего кроме шаровых кранов не ставил, ведь у вас на конвекторе наверняка вообще ничего не было
3. Шаровой кран любой PN16 подходящий по диаметру (itap, valtec, bugatti, rvc, rbm и т.д.) лишь бы не китайская подделка.
4. Для начала проверьте, что RTO 50.008 и RTO 50.004 полностью открыты. Если это так то вероятно причине в неверно подключении, возможно достаточно будет поменять местами RTO 50.008 и RTO 50.004.
5. По диагонали подключают длинные приборы порядка 20-25 секций.4 ноября 2015 - 10:42 / #81 -
ОффлайнЦитата: shadow4. Для начала проверьте, что RTO 50.008 и RTO 50.004 полностью открыты. Если это так то вероятно причине в неверно подключении, возможно достаточно будет поменять местами RTO 50.008 и RTO 50.004.
Краны вывернуты до предела, так что думаю открыты полностью.
А что даст замена кранов местами?
Если замена кранов местами не исправит картину, то только переделка на несмещенный байпас?4 ноября 2015 - 11:19 / #82 -
Оффлайнphantom83,
1. Если поменять местами клапаны, то теплоноситель в них будет двигаться в правильном направлении. Можно их в принципе просто перевернуть.
2. Смещенный замыкающий участок несколько увеличивает затекание теплоносителя в прибор, переделывать на осевой бессмысленно4 ноября 2015 - 11:46 / #83 -
Оффлайнсвязался с человеком который монтировал радиатор и спросил у него про данную ситуацию он сказал что это нормально так как на улице еще плюсовая температура и жэк не включил насосы, поэтому теплоноситель идет самотеком после того как включат сказал, ситуация должна нормализоваться
в общем не знаю, наверно буду ждать пока не наступят холода и не включат насосы...4 ноября 2015 - 13:12 / #84 -
ОффлайнЦитата: phantom83связался с человеком который монтировал радиатор и спросил у него про данную ситуацию он сказал что это нормально так как на улице еще плюсовая температура и жэк не включил насосы, поэтому теплоноситель идет самотеком после того как включат сказал, ситуация должна нормализоваться
Такого заблуждения я еще не слышал!!! Вы бы кстати фотографию сделали радиатора с трубами для наглядности, а то вдруг действительно дело в насосах :-)Сообщение отредактировал Владимир 4 ноября 2015 - 17:204 ноября 2015 - 14:12 / #85 -
ОффлайнЦитата: shadow2. Смещенный замыкающий участок несколько увеличивает затекание теплоносителя в прибор, переделывать на осевой бессмысленно
Согласен, если подача в стояке верхняя. Если же нижняя, то или делать несмещенный байпас, либо подключать по диагоналиЦитата: phantom83он сказал что это нормально так как на улице еще плюсовая температура и жэк не включил насосы, поэтому теплоноситель идет самотеком после того как включат сказал, ситуация должна нормализоваться
Совсем без насосов и сейчас не было бы вообще никакой циркуляции в доме. Возможно включили насосы на неполную мощность - такое может быть. А самотеком в многоэтажке теплоноситель не циркулирует в системе ЦО.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 ноября 2015 - 14:16 / #86 -
ОффлайнВладимир,
1. А вот можете обосновать расчетом, что диагональное подсоединение увеличивает теплоотдачу прибора?
2. С коэффициентом затекания не все так однозначно и гравитационный напор в приборе не всегда на него влияет4 ноября 2015 - 15:04 / #87 -
ОффлайнЦитата: shadow1. А вот можете обосновать расчетом, что диагональное подсоединение увеличивает теплоотдачу прибора?
Не имеющий смысла вопрос. Так как не заданы изначальные гидравлические параметры на которых базируется расчет и/или оценка, не указан тип отопительного прибора. И даже не конкретизировано по "сравнению с чем"...
И в учебниках это все есть. Не вижу смысла сюда цитировать многие страницы учебников.Цитата: shadow2. С коэффициентом затекания не все так однозначно и гравитационный напор в приборе не всегда на него влияет
Да, не всегда. Но в рассматриваемом случае, когда на стояк однотрубной СО с нижней подачей и смещенным байпасом, вместо чугунного радиатора подключили биметаллический - гравитационный напор не позволяет нормально работать биметаллическому радиатору.
Т.е. в данном случае - гравитационный напор оказывает решающее и подавляющее влияние.Сообщение отредактировал Владимир 4 ноября 2015 - 16:17Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 ноября 2015 - 16:00 / #88 -
ОффлайнЦитата: shadowВы бы кстати фотографию сделали радиатора с трубами для наглядности, а то вдруг действительно дело в насосах4 ноября 2015 - 17:01 / #89
-
ОффлайнЦитата: phantom83Прочитав данную тему форума а также тему Плохо греют батареи предполагаю что у меня подача с низу, т.к. все симптомы на это указывают.И вот думаю что выход в моем положение это установка не смещенного и расширенного байпаса, но вот как лучше сделать подключение к батарее - боковое или по диагонали?
Также предполагаю, что подача по стояку нижняя. В этом случае уже давал два способа решения проблемы в посту http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-38/findpost-812
Принцип в том, что теплоноситель должен заходить в верхний коллектора биметаллического радиатора. Только с несмещенным байпасом теплоноситель будет заходить только за счет гравитационной циркуляции, а со смещенным еще будет добавлять скорости теплоносителю и принудительная циркуляция по стояку. Но придеться делать ради этого диагональ. Вам выбирать, какой способ для Вас предпочтительней.
А сейчас по текущей схеме подключения у Вас ситуация еще и усугубляется повышенным сопротивлением термоклапана на верхнем подводе к радиатору. Термоклапан тоже можно было бы применить, но какой пропускной способности (с каким Kv) и в каких случаях, подробно уже описано в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batare
i.htmlСообщение отредактировал Владимир 4 ноября 2015 - 17:24Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 ноября 2015 - 17:15 / #90