Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: ahrippil
    Отсечные краны полдюймовые, шаровые, труба ПП 25.

    Краны желательно поменять на 3/4". Трубу поменять на ПП32мм.

    Цитата: ahrippil
    Скажите, данная схема жизнеспособна? Можно ли сделать так как на рисунке?

    Лучше не гадать, а делать сразу правильно и хорошо по схеме №13Б. С Вашей схемой даже "насос" Бернулли может не помочь. Схема работает при любом направлении подачи.



    Цитата: ahrippil
    Направление подачи неизвестно, на мой вопрос местные сантехники развели руками и сказали что не знают , верхняя подача или нижняя!

    Для усиления циркуляции, особенно при нижней подаче, можете добавить "насос" Бернулли на верхнем отводе, т.е. уширение. Фото такого "насоса" (уширения) давал на пред.страницах темы.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 июня 2016 - 11:41

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 июня 2016 - 11:34 / #471
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Уважаемый Владимир, к сожалению у меня сейчас нет возможности произвести переврезку отвода на стояке, поэтому я выбирал из представленных в статье работоспособных схем, в частности моя предполагаемая схема похожа на схему под номером 15.
    В статье сказано что это допустимая схема.
    Неужели никак без перенесения верхнего крана не обойтись?!
    7 июня 2016 - 12:12 / #472
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: ahrippil
    моя предполагаемая схема похожа на схему под номером 15.

    Но ей не соответствует. Не соответствуют также другие параметры.

    Цитата: ahrippil
    В статье сказано что это допустимая схема.

    Да, но у Вас другая схема и с другими параметрами.

    Цитата: ahrippil
    Неужели никак без перенесения верхнего крана не обойтись?!

    Без расчета и с ухудшением параметров гарантирующих работоспособность - это вопрос к гадалке, будет ли работать приемлемо или вообще будет ли работать. Поэтому можете рискнуть попробовать сделать на-авось. Или сделайте сами или закажите гидравлический расчет.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 июня 2016 - 13:07

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 июня 2016 - 12:32 / #473
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте, хочу отписаться по результатам проведенного вчера эксперимента по подключению ПС по схеме, немного отличной от представленных в статье.
    На рисунке синим цветом показано как планировалось сделать, красным то, как было сделано.
    Полотенцесушитель запустился без проблем, единственное, пришлось поставить вместо штатного уголка в левом верхнем углу уголок с краном Маевского, потому что штатный кран находится справа немного ниже, чем уголок и происходило завоздушивание левой верхней стороны.
    Температура на входе выше чем на выходе на 4 градуса.
    Если по прошествии нескольких дней работа ПС останется стабильной то так и смонтирую.
    Спасибо за участие в вопросе!

    Владимир нравится это сообщение.
    8 июня 2016 - 09:28 / #474
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Добрый день, хочу поделится результатом по перемещению ПС. Надеюсь кому-то в будущем тоже поможет.

    Было: стояк - ф32, подача снизу вверх, давление в стояке 4-6 атмосферы



    После переделки стало:



    Диаметр входа и выхода ПС - 1/2, диаметр подводки труб к ПС равен диаметру трубы стояка и соответствует 32мм, сам стояк пришлось немного повернуть на 45 градусов, т.к. не вмещались краны. Уширение - труба диаметром 40мм в районе верхнего подвода к стояку.

    Делал все по схеме 13б, ПС греет, хотя ПС находится где-то в 3-3,5 м от стояка, верхние перекладинки теплее , чем нижние, значит вода заходит в верхний отвод, выходит из нижнего
    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 13 июня 2016 - 17:54
    13 июня 2016 - 16:25 / #475
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    rego,
    Большое спасибо за фотоотчет о проделанном труде. Забираю фото в свою коллекцию. Ваши фото смогут ещё помочь множеству людей. Так что Спасибо за помощь людям!

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 июня 2016 - 18:25 / #476
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Помогите пожалуйста.
    Такое подключение будет работать. 5 этажный дом, 4-й этаж.
    16 июня 2016 - 20:40 / #477
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    tishkovalex73,
    1. Сама схема-то рабочая, но диаметр отводов лучше бы сделать хотя бы ПП25 мм (внутр.диаметр около 16,5 мм). Может и так будет работать, но с ПП25мм, будет работать лучше. Если же делать подводку ПП20 мм, то и краны 3/4" становятся безсмысленными.

    2. Вызывает недоумение, почему основной стояк сделан ПП с внутренним диаметром 14 мм? Ведь это всего лишь ПП 20мм.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 июня 2016 - 21:33 / #478
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Дом постройки 75 года был стояк стальной изначально 15 мм внутренний диаметр.
    ПП 20 только внизу, ПП 25 у верхнего отвода.

    ПП 25 от верхнего отвода до ПС
    Сообщение отредактировал Владимир 17 июня 2016 - 10:11
    16 июня 2016 - 23:55 / #479
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: tishkovalex73
    Дом постройки 75 года был стояк стальной изначально 15 мм внутренний диаметр

    Значит тогда у Вас отдельный стояк рециркуляции ГВС. И циркуляция через ПС предусматривается только принудительная. И направление подачи должно быть сверху (но коммунальщики часто уродуют системы и меняют направление подачи). Вероятно также, что ПС подключается у Вас даже не к ГВС, а к системе отопления. Летом ПС у Вас работает?

    В таких домах ПС изначально подключались без байпаса, вот по такой схеме -



    Вы же хотите сделать не принудительную, а гравитационную циркуляцию через ПС. Поэтому и верхний и нижний подвод к ПС, по-хорошему, должен быть ду20 т.е. ПП32мм. А подводы ПП25 мм - уже будут ухудшать гравитационную циркуляцию. Поэтому, из ПП20 делать отвод - значит еще больше ухудшать циркуляцию. Работать может и будет, но только за счет небольшой длины подводок от стояка к ПС. И гарантии хорошей или хоть какой-то работоспособности ПС при диаметре подводов ПП20мм - нет.

    Советую не экономить три копейки на сечении отводов, а делать отводы если уж не из ПП32мм, то хотя бы из ПП25мм.

    Также уширение стояка (насос Бернулли) советую делать не из ПП 25мм, а из ПП32 мм.
    Сообщение отредактировал Владимир 17 июня 2016 - 10:26

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 июня 2016 - 10:15 / #480