Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добрый день
    Спасибо за статью, очень познавательно.
    Посмотрите, пожалуйста, вариант подключения, о котором сейчас думаю



    Сомнения в части угловых шаровых кранов - с ними получается два поворота на 90гр на отводах от стояка, хотя расстояние минимальное.

    Редактирование автором сайта с дополнением от автора первоначального поста:

    1/4, отводы на полотенцесушитель сделаны без заужения байпаса трубами 3/4 (шаровые располагаются в ванной). Планируется заменить стояк на нержавейку под пресс 35 трубой, шаровые краны расположить в помещении туалета, т.к. стояк очень рядом с двумя стенами, то хочу использовать тройник 35-н.р. 3/4-35 и угловой шаровый кран, затем трассу из 22 трубы проложить в стене до места подключения полотенчика в ванной. Подключение боковое, Сунержа лесенка. На схеме не совсем точно обозначено: расстояние между тройниками на стояке будет чуть больше чем расстояние между точками подключения полотенчика. Есть сомнения будет ли работать полотенчик, в такой схеме получается два поворота 90, хоть и расстояние от стояка до полотенчика маленькое.
    Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 15:00
    2 июня 2016 - 18:17 / #461
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Приношу извинения, что не все браузеры позволяют выложить картинки на движок этого форума. Нормально получается с Оперы, ФайрФокса, ГуглХрома.
    Пример выкладки картинок и фото на этом форуме -




    Прочтите, пожалуйста, первый пост. И выложите разборчивые фото и схемы. Без них Вы не сможете получить никаких корректных советов.
    Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 14:07

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 июня 2016 - 18:45 / #462
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Shchelk
    1/4, отводы на полотенцесушитель сделаны без заужения байпаса трубами 3/4 (шаровые располагаются в ванной).

    Вы уверены, что отводы сделаны 1/4" ?

    Цитата: Shchelk
    Планируется заменить стояк на нержавейку под пресс 35 трубой

    Не советую. Замену участка стояка делайте сваркой. Не забудьте учесть компенсаторы.

    Цитата: Shchelk
    затем трассу из 22 трубы

    Это какая труба? С каким внешним диаметров и с каким внутренним диаметром?

    Цитата: Shchelk
    На схеме не совсем точно обозначено: расстояние между тройниками на стояке будет чуть больше чем расстояние между точками подключения полотенчика.

    Выложите схему с обозначением высОт всех четырёх точек подключения (смотрите первый пост).

    Цитата: Shchelk
    Есть сомнения будет ли работать полотенчик, в такой схеме получается два поворота 90, хоть и расстояние от стояка до полотенчика маленькое.

    Подозреваю, что ответ имеется в исходной статье. Если Вас не понял, то разверните свой вопрос подробнее.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 июня 2016 - 19:31 / #463
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,

    Стояк сделан трубой 1 1/4, отводы 3/4
    Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 15:01
    6 июня 2016 - 11:24 / #464
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Shchelk,
    Ответьте на заданные Вам вопросы.

    Также:

    1. Не вижу уклонов на подводках к ПС.
    2. Уже задавал вопрос о внутреннем диаметре подводов, на который не получил ответа.
    3. Не обозначены уровни высот.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 июня 2016 - 12:21 / #465
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    1. Уклоны будут, нарисовал некорректно, согласен
    2. 22 труба из нержавейки - наружный диаметр 22мм, толщина стенки 1,2мм, внутренний получается 19,6 мм
    Труба такая - http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/G1_Sanpress_Inox_ss_SC-Contur/Truby/Truba_Sanpress/50467.html

    или http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/G1_Sanpress_Inox_ss_SC-Contur/Truby/Truba_Sanpress_2/53360.html

    (отличаются только маркой 316/444)
    3. Допустим 1,5 м от уровня пола до нижней точки подключения
    Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 13:39
    6 июня 2016 - 12:43 / #466
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Shchelk
    3. Допустим 1,5 м от уровня пола до нижней точки подключения

    Прочтите, пожалуйста, первый пост в этой теме (прикреплен сверху). Там написано, какая информация должна быть предоставлена в обязательном порядке:
    "...с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю".

    Вы же указали уровень только одной точки из четырех, но даже не указали какой точки из четырех (на одном колесе автомобиль как правило не может ехать).

    Также крайне полезно предоставить информацию о конструкции ПС, о диаметрах труб из которых он сделан и т.д. и т.п.

    Да и в статье уже содержатся ответы на Ваши вопросы. Читайте описание схемы №1 (картинки №12 и 13Б), а также условия работоспособности этих схем. Надеюсь, что не требуется сюда цитировать статью.

    Как писал в первом посте, буду вынужден удалять или игнорировать вопросы, ответы на которые уже есть в статье и в данной теме.
    Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 13:40

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 июня 2016 - 13:34 / #467
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    Вопрос был связан с предполагаемым использованием угловых кранов на отводах к ПС от стояка
    На схемах, которые, безусловно, я смотрел такого варианта нет, поэтому и решил спросить здесь.
    По отводам на стояке ГВ - от уровня пола 40 см - отвод на ГВ, на уровне 1,5 метра отвод к нижней точке подключения ПС, 2,2 метра - отвод на верхнюю точку подключения ПС (высота ПС 600мм), подключать хотел по схеме 12.
    6 июня 2016 - 13:53 / #468
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Shchelk
    Вопрос был связан с предполагаемым использованием угловых кранов на отводах к ПС от стояка

    Чтобы была возможность ответить на этот Ваш вопрос, нужна была информация которую пришлось выспрашивать несколько дней. И возможно придется сделать гидравлический расчет, если планируются отступления от условий работоспособности описанных в статье.

    Прошу объединить все Ваши вопросы в один новый пост, вместе со всей информацией и схемами. Например, так и не увидел, какое направление подачи по стояку. Может Вы это где и писали, но извините, собирать это всё с нескольких страниц в одно - нет времени.

    По длине отводов, тоже ничего не сообщили. И по конструкции ПС, так и не добился от Вас никакой информации. Может там проход ду10-15, тогда может и не работать. Но, извините, выпытывать нужную информацию уже устал. Жду нового объединяющего единого поста-вопроса с исчерпывающей информацией.

    Вся предыдущая наша с Вами в теме переписка будет удалена через некоторое время, так как никому не интересна и не несет в себе никакой полезной для форумчан информации, а только загромождает тему.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 июня 2016 - 11:30

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 июня 2016 - 14:26 / #469
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте Владимир.
    Прочитал Вашу статью по правильной установке ПС.
    Сейчас на стадии штробления стены под трубы ПС, на стояке врезки сделаны, штробить думаю по схеме, представленной на рисунке, уж извините за качество winked
    Отсечные краны полдюймовые, шаровые, труба ПП 25.
    ПС 500х600, нижняя врезка на стояке 1100 от пола, верхняя 1600.
    ПС отстоит от стояка на 1500, нижний край ПС 1300 от пола, верхний 1900.
    Направление подачи неизвестно, на мой вопрос местные сантехники развели руками и сказали что не знают , верхняя подача или нижняя!
    Скажите, данная схема жизнеспособна? Можно ли сделать так как на рисунке?
    Спасибо!

    Сообщение отредактировал Владимир 7 июня 2016 - 01:26
    6 июня 2016 - 22:23 / #470