Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Спасибо за подробный ответ! В этом и сомневался, что гравитационный напор будет тормозиться.
    Конечно, нет желания методом тыка экспериментировать. Получается, что не уйти от переварки стояка.

    Позвольте еще вопрос. Запутался.
    Если переделать стояк под схему 13Б, то существующие заужение убирается и на его место вваривается прямой участок трубы.
    На необходимую высоту привариваются отводы. В таком случае, уширении на верхнем отводе не обязательно?
    Безусловно, это улучшит циркуляцию. Но если исходить из условия "необходимо и достаточно".
    19 июня 2016 - 13:04 / #491
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: L-grace
    Если переделать стояк под схему 13Б, то существующие заужение убирается и на его место вваривается прямой участок трубы.На необходимую высоту привариваются отводы. В таком случае, уширении на верхнем отводе не обязательно?

    Улучшает циркуляцию, но не является необходимостью при достаточном внутр.диаметре подводок и небольшой их длине.
    Сообщение отредактировал Владимир 20 июня 2016 - 17:46

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 июня 2016 - 16:29 / #492
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Здравствуйте, Владимир, хочу поставить полотенцесушитель на расстоянии порядка 3,5 метров по схеме 13Б (диагональное подключение), полотенцесушитель лесенка Energy Prestige 600*1000 ССЫЛКА
    подача воды снизу, трубы стояка ПП 40 (наружный), байпас не зауженный, буду перепаивать стояк. Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать. Хочу сделать уширение стояка на 50, вопрос как его заканчивать до уголка компенсатора (2) или после (3), как понимаю компенсатор будет работать в мою пользу. Подводку хочу сделать металопластиком ДУ-15, ДУ-20 и больше возможно только замуровав уголки на пресс-фетингах в стену (опасаюсь замуровки фетингов, поэтому хочу попробовать ДУ-15). Как думаете на сколько рабочая схема?

    Сообщение отредактировал Владимир 21 июня 2016 - 10:25
    21 июня 2016 - 09:09 / #493
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Aleksandr
    Подводку хочу сделать металопластиком ДУ-15, ДУ-20 и больше возможно только замуровав уголки на пресс-фетингах в стену (опасаюсь замуровки фетингов, поэтому хочу попробовать ДУ-15).

    Подводки советую делать ППр 32мм (наруж.диам.). Металлопластиком не советую, по причине заужения сечения в фитингах. Да и вн.диаметр трубы в 12-16 мм, думаю будет недостаточен.
    Нужно соблюсти и остальные условия работоспособности схемы 13Б относительно уклонов.
    Aleksandr нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 21 июня 2016 - 10:37

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 июня 2016 - 10:31 / #494
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    Спасибо, еще смущает поворот после установки кранов на 180 градусов ( да и и монтаж такого поворота с помощью ПП может оказаться сложным, может увеличить трубу компенсатора вниз ниже нижней врезки и попробовать вместить краны от стены до этой трубы напрямую, расстояние порядка 20 см. Если не влезут то придется делать поворот, больше вместить эти краны некуда.
    Насчет расширения на 50, оно желательно или можно без него, вроде как работать с 50 трубой сложно.

    Правильно я понял насчет уклонов, подводящая труба уклон должен быть незначительным 3-4 мм на метр, больше не желателен, а нижняя подводка чем больше тем лучше?
    Сообщение отредактировал Aleksandr 21 июня 2016 - 10:57
    21 июня 2016 - 10:42 / #495
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Aleksandr
    еще смущает поворот после установки кранов на 180 градусов ( да и и монтаж такого поворота с помощью ПП может оказаться сложным, может увеличить трубу компенсатора вниз ниже нижней врезки и попробовать вместить краны от стены до этой трубы напрямую, расстояние порядка 20 см. Если не влезут то придется делать поворот, больше вместить эти краны некуда.

    Без фото и привязки к схеме - непонятно о чем речь.
    Цитата: Aleksandr
    Насчет расширения на 50, оно желательно или можно без него, вроде как работать с 50 трубой сложно.

    Улучшает циркуляцию, но не является необходимостью при достаточном внутр.диаметре подводок и небольшой их длине.
    Цитата: Aleksandr
    Правильно я понял насчет уклонов, подводящая труба - уклон должен быть незначительным 3-4 мм на метр, больше не желателен?

    Да.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 июня 2016 - 11:04 / #496
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    При текущем положении стояка возможно поставить краны только как на рисунке (2) получается, что трубы сначала уходят в право от стояка на них ставится кран, потом поворот в стену в стене еще поворот налево и дальше по стенам к полотенцесушителю.



    Вот этот то поворот/разворот меня и смущает , но больше девать краны некуда, труба вплотную к стене.

    или можно попробовать сделать больше трубу компенсатора как на рисунке 1, труба отодвинется от стены и возможно удасться впаять краны и уйти в стену напрямую только с одним поворотом налево. рисунок 1

    Сообщение отредактировал Владимир 21 июня 2016 - 14:28
    21 июня 2016 - 11:24 / #497
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Aleksandr,
    Пожалуйста, поворачивайте рисунки в нормальной ориентации. И не нужно такой большой размер картинок. Хватит 600 х 800

    Цитата: Aleksandr
    или можно попробовать сделать больше трубу компенсатора как на рисунке 1, труба отодвинется от стены и возможно удасться впаять краны и уйти в стену напрямую только с одним поворотом налево. рисунок 1

    Да, так будет лучше. Так и компенсатор будет работать и сверху и снизу от ПС.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 июня 2016 - 14:26 / #498
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    Спасибо огромное, пойду заставлять своих "специалистов" работать, а то они мне в один голос - "да не будет он у тебя работать 3,5 метра это много, этот продашь и поставишь электрический, поставил и забыл", ну или еще один вариант - "давай мы тебе байпас заузим, ну или кран воткнем только ты его целиком не закрывай"

    PS простите за картинки - не разобрался.
    21 июня 2016 - 15:21 / #499
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Aleksandr,
    Переделали? Какие результаты?